тупой как обычно вопрос

есть взлет 023

у него есть теплосистема 1 например

в этой теплосиситеме есть две формулы:

W1 и W2

как я понял из мануала W1 это подача W2 это обратка

тогда что есть m1 и m2 в формуле W1=m1*h1-m2*h2 я всегда считал что данная формула описывает тепло зашедшее минус тепло ушедшее = тепло оставленное в батареях

а зачем тогда в этой теплосистеме еще и W2 присутствует?

или эта одна теплоссистема может описать 4ре трубопровода? т.е. в одной теплосистеме две можно сконфигурить?

и еще в отчете m1(t1,p1)  и m2(t2,p2) ,  m3 и m4, m5 и m6 чему соответсвуют? точкам или каналам?


замутили чото не подеццки без политры не осилить, особенно после работы с СПТ и ВКТ до этого Smiley











Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #1 : 09.08.2011, 07:47:19 »

Подразумевается, что в W1=m1h1, W2=m2h2, а W3=W1-W2
либо W1=m1(h1-h2), W2=0, W3=W1-W2
Записан
Aids
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 09.08.2011, 13:31:26 »

нет постойте!

кем подразумевается? 

а зачем тогда

 W1=mi*hi-mj*hj

где i, j от 1 до 6ти ?


ну хоть пример какойнить для тупого


 Cry
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #3 : 09.08.2011, 15:34:32 »

как я понял из мануала W1 это подача W2 это обратка

это не подача и не обратка это просто формулы, что Вы туда впишете то он и будет считать.

W1=m1*(h1-h2)
W2=m3*(h2-h0)
W3=W1+W2

как Вам такие формулы?
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #4 : 09.08.2011, 15:40:48 »

и еще в отчете m1(t1,p1)  и m2(t2,p2) ,  m3 и m4, m5 и m6 чему соответсвуют? точкам или каналам?

m1/m2/m3/m4/m5/m6 - это собственно и каналы и точки, у 023 расходы туда-сюда переконфигурировать нельзя. Вот температуру с давлением можно из точки номер 1(один, к примеру) засунуть в каналы 1(раз) и 2(два) и 3(три) или еще как нибудь. С расходами, повторюсь, так не поиграешься.

На счет замутили, Вы ещё 024 не видели  Wink
Записан
Aids
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #5 : 09.08.2011, 18:34:48 »


это не подача и не обратка это просто формулы, что Вы туда впишете то он и будет считать.

W1=m1*(h1-h2)
W2=m3*(h2-h0)
W3=W1+W2

как Вам такие формулы?

нормальные формулы
меня все равно в ступор вводит возможность вот такой формулы W1=m1*h1-m2*h2 и например W2=m3*h1-m4*h2, точнее не возможность, а зачем?
 
не дается мне чегото здесь



Записан
Aids
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #6 : 09.08.2011, 18:37:43 »


m1/m2/m3/m4/m5/m6 - это собственно и каналы и точки, у 023 расходы туда-сюда переконфигурировать нельзя.

На счет замутили, Вы ещё 024 не видели  Wink

вот с расходами как то теперь устаканилось, спасибо!

а 024 взлет видели, но почемуто он как то не вызвал такого перекоса в голове

вообще я так смотрю взлет вполне себе прибор, но мануалы мама не горюй для сильно умных написаны видать Smiley
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #7 : 11.08.2011, 11:34:37 »

Вы спрашиваете для чего у этого прибора 2 ячейки для ввода формул в каждой теплосистеме?
Сдается мне, что это на всякий случай.
Хотите две формулы пишите две.
Не надо много? Пишем вот так, примерно:
W1=m1*(h1-h2)
W2=0
W3=W1+W2 или W1-W2 (здесь уже неважно как)
Записан