Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 08:12:08
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Отсутствие расхода
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Отсутствие расхода  (Прочитано 10220 раз)
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« : 16.09.2011, 12:25:44 »

Добрый день.

Начался отопительный сезон. Расход М1 и М2 равны нулю, М3 считает нормально. В меню состояние отклонений нет. Тепловычислитель ТСРВ-034,  ЭРСВ-420Л Ду65.
Что может быть и как устранить???

Заранее благодарю, Сергей.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #1 : 16.09.2011, 13:26:50 »

Снимите конфигурацию прибора в текстовом формате с помощью ПО Универсальный Просмотрщик (http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=6), и опубликуйте, тады будем посмотреть.
Записан

maxx ваз хир
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #2 : 17.09.2011, 10:45:37 »

В приложении конфигурация прибора в текстовом формате

* Хирургия.txt (7.59 Кб - загружено 1021 раз.)
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #3 : 19.09.2011, 13:51:06 »

Не тем монитором конфигурацию считали. Есть такой монитор в пакете "ТСРВ-033/034", им пожалуйста воспользуйтесь.  И для полноты информации, выложите в обеих форматах конфигурацию.
Записан

maxx ваз хир
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #4 : 19.09.2011, 14:10:12 »

Разобрались!!! Летом велись работы на наружних тепловых сетях и при подключении здания перепутали подачу с обраткой. Развернул расходомеры Т1 и Т2, все заработало. Сейчас встала другая проблема: как посчитать потребление тепла, если в журнале с начала отопительного сезона стоят нули, а анологичного периода за прошлый год тоже нет, т.к. УУТЭ был введен в эксплуатацию в октябре 2010 г.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #5 : 19.09.2011, 14:45:08 »

По нагрузке. Других вариантов Правила не предусматривают
Записан

RTFM
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #6 : 19.09.2011, 14:49:37 »

Цитировать
Разобрались!!!

"Получив команду , не спеши выполнять - может последовать команда "отставить "." Grin
Записан

maxx ваз хир
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.