« : 20.10.2011, 14:33:10 »

Получили из ремонта расходомер ЭСРВ-420Л типоразмера D=40 мм с установленным значением константы преобразования выхода № 1 К=100 имп/л вместо стандартного К=12,5 имп/л. При подключении его к тепловычислителю ТСРВ-034 последний высвечивает неисправность "Превышение частоты на импульсном входе".
Режим входа ТСРВ-034 выбран пассивным с установленным параметром константы преобразования для расходомера К=100 имп/л, хотя при этом согласно РЭ максимальная частота импульсов на входе не должна превышать 100 Гц.
 А у нас частота импульсов на выходе расходомера явно превышает 100 Гц (учет отопления многоквартирного дома).
Как можно согласовать ТСРВ-034 с отремонтированным ЭСРВ-420Л или отправить последний на завод для установки стандартного К=12,5 имп/л?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 20.10.2011, 14:49:51 »

А разве импульсы на литр нельзя на месте поменять? Оно должно быть под пломбой ТСО, но раз прибор из ремонта, то еще можно.
Записан

RTFM
вова52
Гость
« Ответ #2 : 20.10.2011, 16:11:34 »

Поменять где: в ЭРСВ-420Л или в теплосчетчике?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #3 : 20.10.2011, 16:42:51 »

В ЭРСВ
Записан

RTFM
вова52
Гость
« Ответ #4 : 20.10.2011, 17:10:44 »

ЭСРВ-420Л комплектации "Лайт+" с модулем активных выходов зав.№1022662 вып. 25.09.2010г.
Модуля - преобразователя RS-232 в наличии не имею.

И почему при гарантийном ремонте от31.01.2011г. не было установлено стандартное значение константы преобразования выхода №1 к=12,5 имп/л?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #5 : 20.10.2011, 20:24:03 »

Два ответа: преобразователь выйдет дешевле, чем возить на завод.

Что касается "почему" - надо выяснять, чей косяк
Записан

RTFM
вова52
Гость
« Ответ #6 : 24.10.2011, 07:21:15 »

Владимир! Спасибо за разъяснения!
Единственное, чего боюсь: гарантийщик не зря установил К=100 (не смог по техническим причинам сделать К=12,5).
Попробую поменять константу, о результатах сообщу позже.
Записан
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #7 : 10.12.2012, 13:36:41 »

В ЭРСВ
А почему не в  ТСРВ?  частоту 1600 поставить можно. У меня с ЭРСВ -420Л (лайт+) однонаправленного потока среды  частоту 100 имп/л от 2  выхода (DIR) у ЭР  а на ТВ ставлю  теже 100 имп на литр и все!
P.S: понимаю что тема древняя, но это не так уж сложно согласовать ЭР и ТВ (не пойму чем 100 имп/л не понравлось)
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #8 : 10.12.2012, 14:24:32 »

Во, пыль смахнули. Чтоб я помнил, почему тогда именно так написал  Roll Eyes
Записан

RTFM
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #9 : 10.12.2012, 14:44:32 »

Во, пыль смахнули. Чтоб я помнил, почему тогда именно так написал  Roll Eyes
Поддерживаю чистоту  Wink
Записан
Страниц: [1] Печать 