Помогите ПОЖАЛУЙСТА настроить ТСР-033 (пошагово, для чайников))) для Л.1. Схема узла учета потребителя для системы отопления без отбора  теплоносителя с одним ПР.
Формулы поменял, температуру и расход считает, а гигакалории не подсчитывает! Undecided
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 21.10.2011, 10:44:44 »

За засорение форума бан на три дня.
Записан

RTFM
Алексей74
Гость
« Ответ #2 : 21.10.2011, 11:09:08 »

а куда обратиться
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #3 : 21.10.2011, 11:15:06 »

Сюда. Только не надо 6 раз одну и ту же тему дублировать в разных разделах
Записан

RTFM
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #4 : 21.10.2011, 14:06:04 »

Vladimir, все таки не "сюда", а вот сюда:
Цитировать
   и сюда:
Цитировать
, а потом можно и "сюда".  Wink
Записан

maxx ваз хир
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #5 : 21.10.2011, 14:35:49 »

Сюда, я имел ввиду Форум. Можно проще - в поиск!
Записан

RTFM
Алексей74
Гость
« Ответ #6 : 21.10.2011, 14:59:54 »

дык по этим брощюшуркам и настраивал, там всё както мутно описано, хотелось бы поподробнее именно по моей схеме Huh?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #7 : 21.10.2011, 15:20:33 »

Я сомневаюсь, чтобы у кого то из спецов возникло желание читать тут лекции по настройке прибора. Считайте параметры с прибора, выложите здесь. Или по почте Maxx. Тогда разговор будет
Записан

RTFM
Алексей74-1
Гость
« Ответ #8 : 22.10.2011, 15:24:31 »

Vladimir
Administrator
Я сомневаюсь, чтобы у кого то из спецов возникло желание читать тут лекции по настройке прибора. Считайте параметры с прибора, выложите здесь. Или по почте Maxx. Тогда разговор будет

ВЫКЛАДЫВАЮ:

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ     ТСР-033
РАСХОДОМЕР     MTWI  Qn-6  Dn-32  Цена импульса – 10 л/имп
ТЕРМОДАТЧИКИ    ВЗЛЁТ ТПС  Pt 500/1/1,3850/4/0…+180 С
 
Данные в ТВ в меню:
УСТ
1.   Приборные часы
           Летнее время
                  Запрещено
2.   Накопление
           Тобр все режимы с пит.             с:   2
           Тобр реж. Работа без пит.         с:   360
            Останов по НС                          W
            Накопление                              идёт
3.   Температура
            tХВ   (зима)                                 0,00
            tХВ   лето                                   не применяется
            Для t1 преоб:                           t1 изм.
            Для t2 преоб:                           t2 изм.
            Для t3 преоб:                           t3 догов.
            Тип ПТ1                                   Pt  W 100=1,3850
            Тип ПТ2                                   Pt  W 100=1,3850
            Тип ПТ3                                   Pt  W 100=1,3850
            Нижний диапазон                    t1  0С     0,00     
                                                              t2  0С     -51,00
                                                              t3  0С     -51,00
            Верхний диапазон                   t1  0С     181,00     
                                                              t2  0С     181,00
                                                              t3  0С     181,00
           
              t1 догов.  0С     0,00     
              t2 догов.  0С     0,00
              t3 догов.  0С     0,00   
             при отказе ПТ1  накопление W     идёт 
             при отказе ПТ2  накопление W     идёт
             при отказе ПТ3  накопление W     идёт


 
4.   Давление
             PXB  абс    МПа      0,200
             Р1   абс    МПа      0,900
             Р2   абс    МПа      0,500
             Р3   абс    МПа      0,900
5.   Расход
             Используется ПР1      да
             Используется ПР2     нет
             Используется ПР3      нет

             Вход от ПР1              активный
             Вход от ПР2              пассивный
             Вход от ПР3              пассивный

            Активный уровень ПР1     низкий
            Активный уровень ПР2     низкий
            Активный уровень ПР3     низкий
         
            Т пров. ПР1   с                     4
            Т пров. ПР1   с                     0
            Т пров. ПР1   с                     0

            ПР1  Кр   имп/л             20,0000
            ПР2  Кр   имп/л             20,0000
            ПР3  Кр   имп/л             20,0000

            В архиве расход 1        объём
            В архиве расход 2        объём
            В архиве расход 3        объём

            Q1  догов.    м3/ч            0,00000
            Q2  догов.    м3/ч            0,00000
            Q3  догов.    м3/ч            0,00000

            При отказе ПР1           нет реакции
            При отказе ПР2           нет реакции
            При отказе ПР3           нет реакции

           m1   в расчёт W          входит
           m1   в расчёт W          не входит
           m1   в расчёт W          не входит
6.   Вычисление G3                     по  ПР3
7.   Формулы  НС                        заданные
8.   Нештатные ситуации       не заданы
9.   Расчётные  формулы
W1 = m1*(h1-h2)            W4 =W1
W2 = 0                             W5 = 0
W3 = 0                             W6 = 0


Данные в ТВ в меню:
ИНФ
                Единицы тепла      кал.
Записан
Алексей74-1
Гость
« Ответ #9 : 22.10.2011, 15:32:49 »

PS   Схема узла учета потребителя для системы отопления без отбора  теплоносителя с одним ПР.
Формулы поменял, температуру и расход считает, а гигакалории не подсчитывает!
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #10 : 24.10.2011, 12:25:00 »

В меню "Измерения", раздел "Состояние" крестов нет?
Записан

maxx ваз хир
Алексей74
Гость
« Ответ #11 : 24.10.2011, 13:32:59 »

нет, крестов нет
СОСТОЯНИЕ
----------------
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #12 : 24.10.2011, 15:13:46 »

Расходомер видимо вертушка, а по поводу настройки 10 л/имп на расходомере соответствует 0,1 имп/л в вычислителе. Активный вход в ТСРВ быстро посадит ВАМ батарейку. Гиги может не показывать из-за недостаточности импульсов на входе в ТСРВ, в результате вы видите только мгновенный расход и все, т.к. индикация раз в 6 мин
Записан
Алексей74
Гость
« Ответ #13 : 24.10.2011, 17:32:57 »

и КАК НАСТРОИТЬ, что поменять?Huh?Huh???
Записан
Алексей74
Гость
« Ответ #14 : 24.10.2011, 18:13:01 »

Данные в ТВ в меню:
ИЗМ
1.   m1    т                 m2    т                 m3    т
        0,172                   0,000                  0,003
2.               t1преоб.              t2преоб.              t3преоб.
                     33,18                    32,65                  0,00
3.   W1  Гкал            W2  Гкал             W3  Гкал
         0,000                   0,000                   0,000
4.   Т нар    ч
         98,12
5.                  Т пр   ч           (НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
                          0,01
6.   Состояние
      - - - - - - - - -   
7.   Отобр.   меню
            полное
8.   V1   м3             V2   м3               V3   м3
        0,174                0,000                  0,000
9.   Е1   Гкал/ч      Е2   Гкал/ч          Е3   Гкал/ч 
         0,000                0,000                  0,000
10.      G 1,2,3
           0,000
11.                Q1,2,3
                     0,000
12.      Т    НС1,2….
               0,00
13.     Т  ПР1              Т  ПР2                 Т   ПР3
            0,93                   0,00                     0,00
14.      …………..
15.      h1  кДж/кг          h2  кДж/кг             h3  кДж/кг
           136,245              133,675                0.901
16.        ……….
17.       t1 изм                 t2 изм                  t3 изм
             31,87                    31,39                   0,00