Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 02:14:18
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!  (Прочитано 31771 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 149


« Ответ #15 : 24.10.2011, 20:16:00 »

У вас температура Т2 ниже  Т1. Гигокалории считать не обязан. . И Кр на входе Пр1 установить 0,1 имп\литр. Проверьте датчики температуры и места их врезки в трубопроводы для начала. И накопление "остановить" при отказе ПТ1 и ПТ2.
Записан

Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #16 : 25.10.2011, 07:56:42 »

Данные в ТВ в меню:
ИЗМ
1.   m1    т                 m2    т                 m3    т
        0,172                   0,000                  0,003
2.               t1преоб.              t2преоб.              t3преоб.
                     33,18                    32,65                  0,00


Не видно, что расход считает Ваш прибор - накопленное значение 0,172т это подозрительно мало, здесь не с чего калориям появляться.
 Да и разница по температуре 0,5 градусов. Стоит у Вас система отопления, такое мое ИМХО.
Записан
Алексей74
Гость
« Ответ #17 : 25.10.2011, 13:51:43 »

Цитата Iskatel
У вас температура Т2 ниже  Т1. Гигокалории считать не обязан. . И Кр на входе Пр1 установить 0,1 имп\литр. Проверьте датчики температуры и места их врезки в трубопроводы для начала. И накопление "остановить" при отказе ПТ1 и ПТ2.


Т1- температура подачи,  Т2-обратки- она и должна быть ниже. Датчики установлены правильно(согласно схемы отопления из инструкции)
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #18 : 25.10.2011, 16:32:56 »

Посмотрите что в архивах. Опубликуйте.
Записан

maxx ваз хир
Алексей74
Гость
« Ответ #19 : 26.10.2011, 18:01:30 »

Всем спасибо)))) Разобрался, теперь всё считает(Кр на входе Пр1 установил 0,1
имп\литр)
Записан
Алексей74
Гость
« Ответ #20 : 26.10.2011, 18:35:56 »

ВОПРОС???  Как настроить прибор( если это возможно), что-бы подсчёт Гкал начинался с 35 градусов на входе (t1)Huh???
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #21 : 27.10.2011, 00:37:36 »

загнать в прибор нештатку такого типа: если t1<35 то накопление СТОП
Записан
Алексей74
Гость
« Ответ #22 : 27.10.2011, 17:03:37 »

MaxxWell спасибо!!!
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #23 : 27.10.2011, 21:28:51 »

Только учтите, что такая НС вряд ли понравится вашей ТСО.
Записан

RTFM
Алексей74
Гость
« Ответ #24 : 28.10.2011, 03:30:09 »

А какая температура должна быть на входе во время отопительного сезона???
УК нет в нашей деревне, поэтому сам и разбирался с установкой, ближайшая фирма по установке теплосчётчиков находится за 180 км.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #25 : 28.10.2011, 11:00:36 »

По температурному графику - в договоре есть. Другое дело, что если температура маленькая, то теплосчетчик все равно должен измерять
Записан

RTFM
ARNI
Гость
« Ответ #26 : 14.11.2011, 16:11:56 »

Если позволите, я задам тот же вопрос в этой теме.
У меня установлен ТСРВ- 034 с расходомерами Взлёт ЭР 420  ду 50
Ошибок нет, температуру считает . Кубатуру - нет.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ ЭР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I стр 46 -
Для 1 выхода - 8 импульсов / литр. Так и выставил в тепловычислителе.
А у вас в теме , почему выставляется 100 раз меньше ?
И вопрос о формулах :Система -   2- трубная,закрытая. Только отопление. Но люди забирают  воду из батарей.
так,что расходомеры установлены на подаче и обратке.
могу я использовать такие формулы :
W1=v1*h1 . W2=v2*h2.  W3 =0.  W4 = W1.  W5=W2.  W6 =W2-W1.
Логика настройки W4.....W5 мне не понятна (ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ
ВЗЛЕТ ТСРВ ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II    стр 58 )
Благодарю.
Записан
ARNI
Гость
« Ответ #27 : 15.11.2011, 12:16:38 »

В УСТ Частота  F = 0 Гц. Обрыв ? Но ошибки нет.
Или для 1 выхода -это нормально ?
Записан
ARNI
Гость
« Ответ #28 : 15.11.2011, 19:26:48 »

Комплектация " Лайт +"  Нужно внимательнее читать паспорта. Активный выход собрал без платы.
Надеюсь, завтра настрою.
Записан
Страниц: 1 [2] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.