Автор Тема: разница расходов в подающем и обратном трубопроводах  (Прочитано 13257 раз)
polzovatel
Гость
« : 24.11.2011, 18:11:59 »

ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено) - разница как по показаниям датчиков расхода, так и на тепловычислителе. Такая проблема существует на нескольких узлах учета тепла с датчиками расхода различного диаметра условного прохода. Прошу прокомментировать или дать совет по приведению показаний в норму.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 25.11.2011, 10:26:31 »

Раз и расходомер и тепловычислитель диагностирует превышение обратки над прямой, то есть только 2 варианта:

1. Неверно настроены расходомеры.
2. Действительно обратка превышает прямую.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 25.11.2011, 13:45:57 »

ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено)
Если подали больше, а вернулось меньше, значит, система закрытая только на бумаге. Реально есть или утечка или несанкционированное подключение. Утечка при одинаковом давлении будет давать оинаковую разницу, а несанкционированное подключение, скорее всего, по ночам ничего не отбирает. Если посмотреть часовые архивы и сравнить ночные и дневные часы, рабочие и праздничные дни, можно сделать более обоснованные предположения. А если пойти на объект и визуально осмотреть все трубы, то наверняка удастся найти или утечку или дополнительного субабонента.
Записан
Vicchel
Гость
« Ответ #3 : 26.11.2011, 13:33:31 »

В таких случаях всегда поступаю таким образом. Как правило узлы учета имеют отсечную араматуру на вводе  и выходе узла, необходимо перекрыть всю запорную арматуру в узле и организовать кольцо для измерения расхода. Если узел элеваторный то вода пойдет через сапожок. В ином случае делаем перемычку после расходомера на подаче и до на обратке через врезки под манометры или дренаж. Ну а дальше контролируем расход по обоим трубопроводам и анализ полученных данных.
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #4 : 26.11.2011, 21:55:54 »

ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено) - разница как по показаниям датчиков расхода, так и на тепловычислителе. Такая проблема существует на нескольких узлах учета тепла с датчиками расхода различного диаметра условного прохода. Прошу прокомментировать или дать совет по приведению показаний в норму.

Раз смотрите по расходомеру, значит смотрите показания объемного расхода (в м3/ч).
Посмотрите на вычислителе показания массового расхода - приращения массы за час, за сутки. Посмотрите это в архивах.
При нагревании все тела расширяются, по этому объемный расход горячей воды всегда больше объемного расхода остывшей воды.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.