Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
27.04.2024, 03:28:26
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу  (Прочитано 49082 раз)
Сергей Орск
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #15 : 26.11.2011, 15:11:05 »

Отчёты. Может дадут какую нибудь информацию к размышлению.


* 26 ноября.gif (153.54 Кб, 2550x3508 - просмотрено 1822 раз.)
Записан
Сергей Орск
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #16 : 26.11.2011, 15:36:44 »

Почему то вложения уходят по одному, хотя написано, что по 4 на собщение


* октябрь.gif (190.93 Кб, 2550x3508 - просмотрено 1874 раз.)
Записан
Сергей Орск
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #17 : 26.11.2011, 20:51:29 »

Добрый вечер. Ещё раз перечитал раздел 6. инструкции ТВ о возможных неисправностях по импульсным входам и цитирую:
6.6 Неисправность Отказ ПР1(2, 3) фиксируется в случае:
- отсутствия сетевого питания соответствующего ПР. от выходного каскада которого подпитывается импульсный вход ТВ в пассивном режиме, либо отсутствия связи с этим ПР.
 При отказе ПР (или отсутствии связи с ПР) сообщения о возникновении неисправности не выводится в следующих случаях:
- входной каскад ТВ находится в "активном режиме; (так оно и есть)
- не задана проверка импульсных входов ТВ.              (А здесь проверка "ДА")
При этом значение расхода по данному каналу расхода будет нулевым. (Помоему вот здесь "собака порылась").
Вопрос: и что же делать? Выставить режим "пассивный" пока не накрылся и ПР1, проследить продолжаются ли накопления по W1!; m1!; v1!; t1! и т. д. при
ошибке 7 ("Отказ ПР2") в коде состояния, хуже от этого вроде быть не должно, а ПР1 целее будет, за тем снять ПР2 и отправить в ремонт? Или может есть ещё какие ни будь варианты, что бы понять- почему не считает ПР2.
Теперь МЕНЮ будет выглядеть так





* Меню.xls (31.5 Кб - загружено 932 раз.)
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #18 : 26.11.2011, 22:48:00 »

- входной каскад ТВ находится в "активном режиме; (так оно и есть)
- не задана проверка импульсных входов ТВ.              (А здесь проверка "ДА")
При этом значение расхода по данному каналу расхода будет нулевым. (Помоему вот здесь "собака порылась").
Вопрос: и что же делать? Выставить режим "пассивный" пока не накрылся и ПР1, проследить продолжаются ли накопления по W1!; m1!; v1!; t1! и т. д. при
ошибке 7 ("Отказ ПР2") в коде состояния, хуже от этого вроде быть не должно, а ПР1 целее будет, за тем снять ПР2 и отправить в ремонт? Или может есть ещё какие ни будь варианты, что бы понять- почему не считает ПР2.
Теперь МЕНЮ будет выглядеть так

Не сыпьте все в кучу.
1. Выходы Ваших ЭРСВ-420Л - активные.
2. В настройках Вашего ТСРВ-031 установите
- Пассивный вход.
- Включите проверку входов.
- Установите договорные давления подачи и обратки Рдог.1/Рдог.2. На пример 0,9/0,5 МПа (а не как у Вас сейчас 0,0/0,0 МПа). А лучше - из договора на ТС.

3. Вы меняли подключение ПР1 и ПР2 на вычислителе и обнаружили, что входы вычислителя работают. Расходомер подачи выдавал импульсы на вход ПР1/ПР2 и они считались. Это так же значит, что линия связи от расходомера подачи до ТСРВ-031 исправна.

4. Остается проверить линию связи от расходомера обратки до входа ПР2 и выход самого расходомера 2. Он может тупо сгореть, и хотя расходомер мигает лампочкой, выход его не работает - имп. не выдает. Такое тоже м. б. замерьте напр. на имп. выходе расходомера обратки. Лучше стрелочным прибором. Частота не д. б. большой - дерганья стрелки заметите.

5. У Вас система теплоучета закрытая W=m1*(h1-h2), дохлый расход обратки ей по барабану. ПР2 надо доводить до ума ради душевного спокойствия :-)
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #19 : 26.11.2011, 22:53:48 »

... После монтажа и обнуления архивов 26.10.2011г., m1 расход, хоть и очень маленький 4кг, но есть, а m2 нет.

Забудьте - это не расход. Это показания интегральных счетчиков. То, что по подаче счетчик дернулся на 4 кг за какое время? за неделю?
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Сергей Орск
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #20 : 27.11.2011, 11:57:03 »

Добрый день тов. Андрей.
 Выставил заданные параметра Р1 0,50МПа, Р2 0,30МПа, взял из проекта "заданные константы" для вычислитепя и договорный расход по заданной нагрузке Qm1 0.31т/ч Qm2 так же, но это не max. расчётные (0,62 - 0.49; 0.53 - 0.53), допустимые потери в Qm2 не закладывал, там 0,00011..т/ч. "Пассивный" режим входов выставил ещё вчера - воцклицательные знаки горят, ошибка 7 горит, а отчёт идёт как и шёл  W1; m1 и все остальные возрастающим потоком, как положено - (m2 - 0.00). Опять паменял подключения ПР1 и ПР2 на ТВ -  m1 остановился, m2 начал накопления. Вернул всё назад, замерил на разъёме ПР2, который соединяется с ТВ ПУСТО, а на ПР1 около 5В.
Вскрыл ПР2, замерил на TSOUT+ TSOUT-  тоже пусто !!!! вот с этого нужно было начинать.
Теперь со спокойной душой и чистой совестью сниму и отправлю, вот только куда лучше?
После ремонта в авторизованом сервисе снова нужно поверку делать?
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #21 : 27.11.2011, 13:10:52 »

Договорные значения имеет смысл выставлять только для давления. Оно ТСРВ-03Х -ми не измеряется. Температура и расход измеряются. по этому договорные значения там особо не нужны. Т. е. можно их конечно выставить, и даже нештатки задать, где они могут использоваться, но объяснять это инспектору - себе дороже.

Отправить можно на завод. Это будет дешевле всего. Проездит ~1,5 мес.
По закону, после ремонта, поверку надо делать обязательно. Но это по закону. Тут уж - на сколько тесны ваши отношения с инспектором теплосетей. ПР2 у Вас для вычисления тепла не используется, а только для проверки утечек. Если инспектор под крышку не лазит и пломбы поверки не смотрит - можно и не делать. Вам видней.
Если решитесь делать поверку - тоже дешевле выйдет на заводе, даже с учетом доставки.
Если бы надо было срочно - предложил бы свои услуги.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #22 : 27.11.2011, 13:38:02 »

Да, завод по умолчанию поверку не сделает. Починит, прольет, поставит свою пломбу.
Чтобы сделали поверку, это надо явно указать в сопроводительном письме.

Когда отправите ПР2 - выключите его использование в ТСРВ-031. Воскл. знаки исчезнут.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
polzovatel
Гость
« Ответ #23 : 27.11.2011, 14:09:27 »

Есть ли индикация расхода на электронном блоке расходомера? Если там нули и на ТВ нули, значит расходомер либо неисправен - тогда лучше его отправить в ремонт представителям ВЗЛЁТ, либо как вариант расход теплоносителя в обратном трубопроводе мал и находится в зоне метрологической неопределенности. В этом случае необходимо пользоваться договорными параметрами и не мучиться.
Записан
Сергей Орск
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #24 : 27.11.2011, 17:57:02 »

Добрый вечер.
Тов. Андрей, спасибо за предложение. Мы отправили в ТС письмо, обрисовали ситуацию. Они обещали разобраться. Может разрешат эксплуатацию без учёта расхода на обратке, а мы определимся и я с вами свяжусь.
Уважаемый polzovatel, у меня расходомер без дисплея (см. фото в сообщении за 25.11.2011г. в 18:41:09), а расход, в закрытой системе - сколько пришло, столько и ушло. К следующему сообщению, за этот же день 25.11.2011г., приложена распечатка отчёта за март. Там всё в порядке, а дальше за октябрь, за 12.10.11., видно, что был расход на ПР1 и ПР2 - это была поверка. Дальше смотрим ноябрь за 22.11.2011г. - пуск, (до этого дня ТС не открывали задвижку, документы оформляли, поэтому ни испытать, после поверки, ни увидеть ноли в отчётах, мы не могли) пошел расход по ПР1 и t1- t2, а ПР2, графа m2, ноли. Что толкнуло снять отчёт, на другой день после пуска, до сих пор не пойму. Раньше заглядывал в камеру раз в месяц. Снял отчёт и забыл. И всё в порядке. Если бы не трогали, для поверки, ещё бы восемь лет отработал. В теплокамере сухо, тепло, евроремонт - люди так не живут.
Всем большое спасибо за участие, за советы, а с Вами тов. Андрей свяжусь, как только определимся. Как я правильно понял ремонт (электронной начинки) ни чем не хуже, чем купить новый? Или, точнее, два новых?!!!

 
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #25 : 28.11.2011, 10:18:23 »

... Как я правильно понял ремонт (электронной начинки) ни чем не хуже, чем купить новый? Или, точнее, два новых?!!!

Ну, нет конечно. Самое дорогое в расходомере это проточная часть. ~60-65%.
Чинить электронику ~10...25% в зависимости от неисправности.
В редких случаях, когда и протечка ППРЭ и плату залило теплоносителем - дешевле купить новый.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Сергей Орск
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #26 : 30.11.2011, 21:32:09 »

Добрый вечер.
Господа, подскажите пожалуйста, что нибудь о расходомере "Взлёт"РСТВ-010И.
Я их видел - работают вкомплекте с ТСРВ-031, как у меня, а на сайте не могу найти ни вновой, ни в устаревшей продукции. Что они собой представляют?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #27 : 30.11.2011, 21:35:30 »

Что то я тоже не слышал. Но мож чего не знаю?
Записан

RTFM
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #28 : 01.12.2011, 11:29:57 »

Что-то я тоже о таких не слышал. Снимки в студию!
Может записано со слуха что-то из износостойких?
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #29 : 01.12.2011, 11:59:06 »

Добрый вечер.
Господа, подскажите пожалуйста, что нибудь о расходомере "Взлёт"РСТВ-010И.
Я их видел - работают вкомплекте с ТСРВ-031, как у меня, а на сайте не могу найти ни вновой, ни в устаревшей продукции. Что они собой представляют?
Прибор "Взлет" РСТВ-010И никогда не выпускался. Очевидно, что в названии ошибка. Скорее всего, цифры соответствуют действительности, а вот буквы записаны на слух и с ошибками.
Название похоже на электромагнитный ЭРСВ-010И - износостойкий с полиуретановой футеровкой, которая выдерживает температуру только до 70 градусов. Вряд ли такие идут с тепловычислителем, хотя можно тепловычислитель поставить в качестве архиватора для объемов холодной воды.
Скорее всего, это ультразвуковые УРСВ-010М. Хорошие надежные аналоговые приборы, которые Взлет выпускал примерно с 1994 по 2004 год. Одна пара накладных или врезных датчиков, клавиатура, индикатор, токовый выход, архивы. Отдельный монтажный отсек для кабелей.
Записан
Страниц: 1 [2] 3 Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.