« : 18.12.2011, 22:28:52 »

Здравствуйте. У меня такая ситуация. На одной из котельных давно поставили УРСВ 520п и 23 вычислитель. Спустя год у них перестало показывать обратку на УРСВ 520п и на вычислителе. Были поменяли настройки в УРСВ 520, на нём всё стало показывать, и прямая и обратка, но на вычислителе всё такк же не показывало. После чего вычислитель был заменён на ТСРВ 024М. Подскажите мне пожалуйста как правильно настроить вычислитель 024. На нём не показывает не прямая не обратка, подпитка показывает только ей на котельной не пользуются. Помогите, я в этом деле недавно. Huh?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 18.12.2011, 23:15:41 »

ТСРВ получает от расходомера импульсы. Константа преобразования, имп/л, показывает, сколько нужно выдавать импульсов на каждый протекший через расходомер литр. Эта константа должна быть одинаковая в тепловычислителе и расходомере, тогда все показания будут правильными. Настройка константы преобразования описана в руководстве по эксплуатации.
Если на тепловычислитель импульсы не приходят, значит либо они не выходят с расходомера, либо теряются по дороге (обрыв кабеля). Проверить, что выдает расходомер, можно осциллографом или счетчиком импульсов (таким же тепловычислителем, поднесенным прямо к расходомеру).
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #2 : 20.12.2011, 22:03:38 »

Помогите, я в этом деле недавно. Huh?

Без чтения руководства все равно не обойтись. Вычислитель 024 уже достаточно сложный, на раз, два, три - готово скорее всего не получится.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Вова
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #3 : 23.12.2011, 09:21:26 »


Уважаемый администратор. Правильно ли я понял. Нужно взять паспотр от УРСВ 520, посмотреть у него выходной сигнал имп/л и вбить это значение в вычислитель. УРСВ 520п находится в 10 см от вычислителя, мне кажется что потери сигнала в кабеле не должно быть. Все параметры в УРСВ 520 были вбиты с паспорта после чего он начал считать расход.
 Если Урсв считает расход а вычислитель не показывает, возможно ли это испарвить только введя имп/л или еще есть какие то варианты устранения этой причины. Асцилографа у нас нет Sad
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #4 : 23.12.2011, 11:35:43 »

Цитировать
Асцилографа у нас нет
Печально, может у Вас осциллограф найдется? Wink
Расходомеры этого поколения, для полноценной настройки требуют наличия осциллографа.
Цитировать
Нужно взять паспотр от УРСВ 520, посмотреть у него выходной сигнал имп/л и вбить это значение в вычислитель
В паспотре  выходной сигнал Вы не увидите, а увидите там значение веса импульса. Самое главное требование что бы вес импульса в расходомере совпадал с весом импульса в тепловычислителе, с учетом размерностей, естественно.