Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 09:50:11
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Спорные вопросы измерений и учета
| | |-+  Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Формулы в распечатке отчёта о потреблении.  (Прочитано 46916 раз)
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« : 26.12.2011, 15:56:17 »

Здравствуйте!

Возник вопрос к специалистам:

Расчётные формулы в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034 соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?

(Я - потребитель ТЭ).
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 26.12.2011, 16:10:35 »

Вот как то туманно вопрос задан. Каким образом ТСО формирует отчет? Само руками? Или софотом нашим пользуется?
Записан

RTFM
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #2 : 27.12.2011, 07:34:55 »

Пользуется вашим софтом.

Вопрос возник вот почему:

В распечатке указана "летняя формула" W3=W1+W2.
ТСО утверждает что, не смотря на это, ТСРВ-034 считает по "зимней".
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #3 : 28.12.2011, 12:25:14 »

Цитировать
Каким образом ТСО формирует отчет? Само руками? Или софотом нашим пользуется?
Записан

maxx ваз хир
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #4 : 28.12.2011, 13:26:51 »

Пользуется вашим софтом.


* CCF28122011_00002.jpg (755.88 Кб, 2480x3437 - просмотрено 3519 раз.)
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #5 : 12.01.2012, 11:17:54 »

Чего то стремно. Что то не так
Записан

RTFM
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #6 : 13.01.2012, 09:20:21 »

Будьте, добры поподробнее. Очень важно! Undecided
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #7 : 13.01.2012, 10:08:49 »

Алгоритм стремный. Вроде система открытая и есть расход на ГВС, чего не видно в m3. Как бы правильно было бы W2=(m1-m2)(h3-h0) или W1=m1(h1-h0) W2=m2(h2-h0) W=W1-W2
Записан

RTFM
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #8 : 17.01.2012, 07:33:03 »

Система условно "закрытая". Т.е. потребления ГВС как такового нет, есть вентили, задвижки, ... .
Имеются приборы снимающие W1, t1 и W2, t2.
Какой алгоритм предпочтительнее для потребителя ТЭ в данной ситуации?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #9 : 18.01.2012, 11:03:37 »

Вы может сможете изложить свою проблему более подробно? А то в тумане трудно ориентироваться. А алгоритм для всех потребителей один, он изложен в Правилах, все остальное его интерпретации для наглядности
Записан

RTFM
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #10 : 18.01.2012, 12:19:11 »

Расчётные формулы, указанные в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034, соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?
Или по другому: В распечатке указана формула: W=W1+W2.
А прибор в действительности считает: W=W1(h1-h2)?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #11 : 18.01.2012, 12:45:02 »

В Вашем случае это одно и тоже
Записан

RTFM
UGEN
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #12 : 18.01.2012, 15:50:51 »

(Прошу прощения, в предидущем сообщении неверно указал последнюю формулу) Сообщение правильно выглядит так:

 Расчётные формулы, указанные в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034, соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?
Или по другому: В распечатке указана формула: W=W1+W2.
А прибор в действительности считает: W=m1(h1-h2)?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #13 : 18.01.2012, 16:01:19 »

Все равно это одно и тоже в вашем случае
Записан

RTFM
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #14 : 18.01.2012, 18:59:41 »

У Вас нет расхода по ПР3. Приращения М3 всегда =0.

По этому приращения W2 всегда =0. W2 не меняется.
W1 у Вас соответствует закрытой системе. М2 - служит только для проверки утечек и в расчете тепла не участвует.

Да, еще у Вас Т3 равна 0, что странно для ГВС. Похоже у Вас не подключен ПТ3 и в архив кладется договорное значение по Т3.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Страниц: [1] 2 3 Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.