Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
27.04.2024, 02:59:09
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Помогите с расчетами для накладных ПЭА и УРСВ-510
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Помогите с расчетами для накладных ПЭА и УРСВ-510  (Прочитано 7719 раз)
Ogettp11
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« : 21.01.2012, 15:34:05 »

Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, протяните руку помощи начинающему!
Оборудование:
-многоканальный УРСВ-510;
-пара накладных ПЭА H-021, рабочая частота, 1,0 Мгц, диапазон рабочей температуры, от минус 30 до 150 С установлены по Z схеме хвостиками друг от друга;
-измерительный участок Ду-310,9мм, зачищены два пятна для установки ПЭА и обильно смазаны смазкой ПЕНТА-219;
-измеряемая среда: горячая вода 144,5 С под давлением 14 кгс/см2 без примесей, без пузырей;
Вроде всё делал по инструкции, но сигнал не появился и я стал действовать на авось, закрепил один датчик, а второй стал двигать ему на встречу, контролируя по 2-х лучевому осциллографу уровень помехи, 1-ю полуволну, уровень сигнала и компаратора. Когда сигнал появился, стало ясно, что мои расчеты не верны, т.к. расход, который он показывает, занижен на 50-70 м3/ч, а после нагрева воды свыше 120 С сигнал вообще расплылся на глазах и прибор показал 0 м3. Прошу помощи в расчете геометрических параметров для ввода в прибор???
И еще 2 вопроса:
как определить Рдоп. при Стаб=1,5547 км/с.Huh?
и как определить ожидаемое время полу суммы и начало окна???
геометрия ПЭА
L.окр – 1003
D.нар – 319.26
D.пэа – 319.26
h.ст - 8
L.об – 362.5
D – 0.2
Y - 1
U – 3.8625 (по паспорту)
Настройка
Амплитуда ЗИ - 4;
Чувствительность - высокая;
Инверсия - вкл;
Компаратор - 1,0В
АРУ - откл.;
Кус - 254;
Время W-S - 7,0;
Нач. окна - 230 мкс;
Автослежение - вкл.;
Измерения - вкл.
Обработка результатов:
Медиана - 5;
Среднее 50.
Очень внимательно изучены темы
Вопрос по расчету расхода http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5007.0
Вопрос по подбору ПЭА http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4953.0
Настройка УРСВ-510 http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4927.0
p.s. а еще, очень достала клавиатура прибора, пришлось подсовывать пленку в разъем шлейфа, чтобы заработала хотя бы часть клавиш!
Записан
Magnit
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #1 : 21.01.2012, 20:59:48 »

http://www.vzljot.ru/files/manuals/PRuchposobA4.pdf

http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3985.0

http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=16
http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=6
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.