Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
23.04.2024, 15:53:23
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Режим функционирования ТСРВ-010М
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Режим функционирования ТСРВ-010М  (Прочитано 6215 раз)
esta
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« : 11.01.2012, 06:36:01 »

Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Тепловычислитель - ТСРВ-010М.
Два трубопровода, прямой и обратный. Имеется ГВС, но также имеется подмешивание хол. воды. В итоге на прямой расход меньше, чем на обратке.
Сейчас установлен режим "Б-0".  По этой причине не ведутся архивы. Посоветуйте, какой режим поставить?
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #1 : 11.01.2012, 15:44:10 »

На сколько я понял у вас открытая система ТС, где можно не только забрать теплоноситель на ГВС, но и "долить" в ТС какую-то свою, т. н.  "холодную" воду. Так?
Вот интересно, а ТСО согласна с такой ТС?
Не должен потребитель что-то доливать в теплосеть.

Почитайте РЭ часть 2. На сколько я знаю, все режимы ТСРВ-010М, которые бы вам подошли,  не допускают превышения массы обратки над массой подачи.
Без переделки действительной ТС похоже не обойтись.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.