в пенсионном фонде установили счетчики отопления и гвс, расходомеры на отоплении и гвс взлет эр(вычислитель ТСРВ-024),все конфигурации ввели правильно!все текущие расходы,температуры,давление показывают,накопительный итог включен!отопление установили в теплосистему№1,а гвс в теплосистему №2. сняли данные за месяц в АСДВ-020,при просмотре через компьютер данные есть только за отопление (теплосистема№1), а теплосистемы №2 нету!как снять данные с теплосистемы №2?  
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #1 : 19.01.2012, 14:27:14 »

1. Предупреждение!!! за  "клонирование" тем.
2. Проверьте содержимое архивов второй теплосистемы непосредственно на приборе.
Записан

maxx ваз хир
rahmanov-kpk1002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 19.01.2012, 14:53:47 »

архивы есть,но при снятии показаний данные только по теплосистеме№1.а возможно с помощью компьютера снять показания с тсрв-024?и какие провода нужны для подключения к прибору? 
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #3 : 19.01.2012, 15:11:00 »

Цитировать
а возможно с помощью компьютера снять показания с тсрв-024?
Да, конечно:
1.Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов 1
2.Отчет ТСРВ-02x
Лежат на сайте.
Цитировать
какие провода нужны для подключения к прибору?
Ноль модемный кабель.
Распайку поищите на форуме.
Записан

maxx ваз хир
rahmanov-kpk1002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #4 : 20.01.2012, 07:54:35 »

спасибо большое! :)у меня еще один вопрос: а возможно считывание конфигурации тсрв-024 с помощью компьютера?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #5 : 20.01.2012, 09:37:41 »

1. Мониторы и просмотрщик не смогут работать через АСДВ-020, только при непосредственном соединении. Программа Отчет... сможет и так и так.

2. Что значит "архивы есть,но при снятии показаний данные только по теплосистеме№1" ? Что в других теплосистемах?  Взлет СП содержит для прибора 024 отдельные отчеты по каждой теплосистеме, а также Типовой_Месячный_ТСРВ024_Полный. Возможно, Вы выбрали во Взлет СП отчетную форму по первой теплосистеме и остальные просто не печатаются?


Записан
rahmanov-kpk1002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #6 : 20.01.2012, 12:15:00 »

я снял данные с помощью асдв-020, и у меня там в отчетах выходит только первая теплосистема а второй нету!архивы в вычислителе имеются!а как можно снять показания с теплосистемы №2 Huh?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #7 : 20.01.2012, 12:24:06 »

Цитировать
Взлет СП содержит для прибора 024 отдельные отчеты по каждой теплосистеме, а также Типовой_Месячный_ТСРВ024_Полный. Возможно, Вы выбрали во Взлет СП отчетную форму по первой теплосистеме и остальные просто не печатаются

Вы это проверили?
Записан

RTFM
rahmanov-kpk1002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #8 : 20.01.2012, 12:44:59 »

да!мы уже по разному пробовали снять но не получается!а в теплосистему №1 можно ввести  отопление и гвс?у нас отопление и гвс с циркуляцией.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #9 : 20.01.2012, 13:54:05 »

Вероятно, вы пользуетесь программой "Отчет ТСРВ-02Х". В меню Настройка->Данные для шапки есть возможность выбрать теплосистемы, включаемые в отчет. Что вы назначили?
Записан
rahmanov-kpk1002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #10 : 20.01.2012, 14:48:21 »

все понятно!вы мне очень помогли, спасибо большое! Smiley  Grin
Записан
rahmanov-kpk1002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #11 : 24.01.2012, 14:10:41 »

здравствуйте!а вы можете помочь по теплосчетчикам Тэм?
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #12 : 24.01.2012, 15:57:11 »

здравствуйте!а вы можете помочь по теплосчетчикам Тэм?

По приборам ТЭМ мы помогать не будем, ибо админы нам не простят. Grin
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #13 : 25.01.2012, 09:17:07 »

Прибор ТЭМ-104 поддерживается считывателем АСДВ-020, однако отчет можно построить только через комплекс "Взлет СП". Свободно распространяемых программ для этого случая во Взлете нет.