Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 13:56:24
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
| | |-+  Суточная температура отличается от часовой
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Суточная температура отличается от часовой  (Прочитано 23688 раз)
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« : 02.12.2012, 18:11:42 »

ТСРВ-023 заведена подпитка с подающего тр-да, конфигурация m3-t1-p1, в суточном архиве записывает температуру в m_3  в среднем отличающуюся от подающего тр-да на 2,7 градуса почему так? в 24 еще бы понял ставит средне взвешенную а в 23 вроде нет такого и в пересчете часовых ни чего не получается. В руководстве ни чего об этом не сказано. Как в архив пишется другая температура, порошу помогите сам уже голову сломал, температура х\в5 градусов, может это поможет


* Суточные.png (47.21 Кб, 764x521 - просмотрено 3087 раз.)

* Часовые_W.png (17.02 Кб, 819x392 - просмотрено 3065 раз.)
Записан
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #1 : 02.12.2012, 18:13:44 »

ТСРВ-023 заведена подпитка с подающего тр-да, конфигурация m3-t1-p1, в суточном архиве записывает температуру в m_3  в среднем отличающуюся от подающего тр-да на 2,7 градуса почему так? в 24 еще бы понял ставит средне взвешенную а в 23 вроде нет такого и в пересчете часовых ни чего не получается. В руководстве ни чего об этом не сказано. Как в архив пишется другая температура, порошу помогите сам уже голову сломал, температура х\в5 градусов, может это поможет


* Часовые.png (18.94 Кб, 794x385 - просмотрено 2941 раз.)
Записан
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #2 : 02.12.2012, 21:27:17 »

Жалко админы молчат, хоть Зонтик может ответит на форуме если не кто на может на мой вопрос ответить из Взлета Undecided
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #3 : 03.12.2012, 07:07:45 »

Жалко админы молчат, хоть Зонтик может ответит на форуме если не кто на может на мой вопрос ответить из Взлета Undecided

Ничего, что вечер воскресенья?
Записан

RTFM
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 149


« Ответ #4 : 03.12.2012, 17:07:11 »

...... форуме если не кто на может на мой вопрос ответить из Взлета Undecided
[/quote]
 А в какой точке у Вас производится замер температуры подпитки? Расхода по М3 у Вас нет.  в точке замеВозможно, что в "стоячем потке" температурара не достигает значения, как в подающем трубороводе.
Записан

Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #5 : 03.12.2012, 17:26:59 »

Температура берется с подающего трубопровода, т.е  с датчика t1. Мне интересно почему в часовых он пишет температуру правильную а в суточных в архив подставляет уже другую. как он это вычисляет, часовые если пересчитать то получается правильная температура.
Записан
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #6 : 03.12.2012, 17:39:10 »

Кстати давление он вставляет правильное как и есть а вот температуру непонятно как обрабатывает
Записан
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #7 : 03.12.2012, 17:40:52 »

извиняюсь на часовые глянул в суточных и давление отличается.
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 149


« Ответ #8 : 03.12.2012, 18:36:10 »

Кстати давление он вставляет правильное как и есть а вот температуру непонятно как обрабатывает
Значит программа ТСРВ "не понимает" такой комбинации: одним датчиком температуры производить расчеты в двух теплосистемах.
Записан

Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #9 : 03.12.2012, 18:59:06 »

когда на обратном трубопроводе t2 была понимала, отличие было в сотых долях градуса а на подающем трубопроводе почти 3 градуса разница. Темболее что расчетные формулы для подпитывающего трубопровода описаны в руководстве на ТСРВ-023 m3(h3-h0). А у меня h3 это t1 p1.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #10 : 03.12.2012, 20:37:08 »

Разработчик программы для ТСРВ-023 на фирме уже не работает. Версий этой программы у него было 96. Не исключено, что одна из них некорректно пишет сутки при нулевой массе. Если бы была нормальная масса, была бы и нормальная температура, и нормальное давление. А из какой точки брать, это должно быть все равно.
Записан
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #11 : 03.12.2012, 21:29:13 »

Я с вами полностью согласен что при массе была бы нормальная температура и давление, мне просто теплоснабжающей надо объяснить почему так пишет в суточной, кстати даже температуру х\в в архиве суточном пишет 4,8 хотя по факту 5 градусов хорошо что Взлет СП этот параметр в отчете не выводит в шапке, а то вобще бы не знал как все это объяснить. Версию прошивки могу сообщить завтра но на сколько знаю это как раз последняя из всех. 23 ТСРВ считаю очень хорошим но вот  что то столкнулся с такой проблемкой хоть какой то расчет по температуре должен быть чтоб внятно можно было все это объяснить теплоснобжающей, чтоб у них плохого мнения не сложилось об этом приборе.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #12 : 04.12.2012, 08:39:07 »

Если отчеты готовятся из Взлета СП, то проще взять в графу отчета температуру не из приборного архива, а из Взлета СП из нужного столбца. Форма отчета переделывается средствами Microsoft Office Access.
Записан
Grom
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #13 : 04.12.2012, 11:43:35 »