На давно получили комплект оборудования от ООО "Взлет-Оренбург" для узла учета тепла. В его состав также входили вычислитель ТСРВ-024М и преобразователи давления КОРУНД-ДИ-001 с трехконтактным коннектором. При монтаже узла обнаружили, что вычислитель не показывает давление, (пробовали даже разные варианты подключения на клеммах корунда), но безрезультатно. Проблему решили заменой датчиков давления на КРТ-5.
Потом ради интереса подключили проблемные датчики давления на ТСРВ-022 и там они нормально работали.
В чем может быть причина неработы вычислителя ТСРВ-024М с датчиками давления КОРУНД-ДИ-001?
Записан
ded
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #1 : 07.03.2012, 17:28:15 »

Добрый день.
По вашему вопросу была проведена проверка.
При подключении 4-х вышеуказанных преобразователей давления к ТСРВ-024М, прибор исправно вычисляет и показывает давление.
При подключении более 4-х преобразователей, не хватает внутреннего источника питания, и требуется внешний.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #2 : 11.03.2012, 06:33:09 »

Добрый день!
Вы представитель ЗАО "Взлет"?
На том объекте количество ПР - 2 (Взлет ЭР 420), ПТ - 2 (Взлет ТПС), датчиков давления тоже 2.
Подключалось все ко второй теплосистеме (первую зарезервировали для будущего переключения преобразователей с другого рядом расположенного вычислителя).
Когда мы мучились с корундами, мой коллега заметил, что в вычислителе, когда он его включил, на мгновение все-таки один раз промелькнуло давление и потом опять стало по нулям.
Дело в том, что стоило только заменить корунды на КРТ-5 и давление стало показывать, а законы физики, по идее, и в том и в том ПД одинаковые.
Может какой-то брак партии корундов, но на вычислителе ТСРВ-022 они работают.
Записан
ded
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #3 : 11.03.2012, 10:22:45 »

Добрый день.
Ведущий инженер отдела испытаний, Иванов Алексей Дмитриевич.
Просьба связаться по телефону: М: номер телефона у Вас в личке.