« : 12.10.2012, 07:21:59 »

Возникла следующая проблема. Впервые узел учета делаем на приборах спт 941.10 и эрсв 420лайт+. С спт 941.10 давно знакомы, также долго работали с Эрсв 420, но без лайт +. На объекте большая разница по расходам м/у подачей(9,2) и обраткой 96,5). Система закрытая. Кп стоят правильно. С линиями все нормально. Расходомеры в активных режимах. Закрываем  подачу- на расходомерах нули. Закрываем обратку -на обратке 0, а на подаче 6. Возникает вопрос -что же показывает расходомер на подаче, если система по идее стоит. Конечно, сразу предположили, что есть еще одна обратка, но местные утверждают что нет, в теплоснабжающей тоже самое уверяют. Подключены к универс. выходу 1, думал попробовать выход 2, но там частоста выше 1000, в спт только до 1000 работает. Есть мысль поменять расходомеры местами, но такой объект, что сделать это очень трудоемко. Как решить данную проблему? Подскажите, пожалуйста, сроки сдачи заканчиваются.           
Записан
Антон
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #1 : 12.10.2012, 08:49:30 »

Закралась ошибка в вопрос. По обратке 6,5 куб.м. То есть по подаче больше расход.
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #2 : 15.10.2012, 12:40:55 »

Закрываем  подачу- на расходомерах нули.

Вы все делаете правильно ...

Закрываем обратку -на обратке 0, а на подаче 6. Возникает вопрос -что же показывает расходомер на подаче, если система по идее стоит. Конечно, сразу предположили, что есть еще одна обратка, ...

... и сами отвечаете на свой вопрос.

.. но местные утверждают что нет, в теплоснабжающей тоже самое уверяют. 

А вот это ничего не стоит
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #3 : 15.10.2012, 12:43:05 »

Оставьте все как есть и снимите почасовые архивы, лучше - за неделю или что б были и рабочие и выходные дни.
Характер потребления за неделю многое может объяснить.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Антон
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #4 : 19.10.2012, 09:14:16 »

Проблема решилась, нашли обратку,которая была врезана после узла учета, видимо когда систему отопления монтировали врезались там где удобно было. На ней даже вентиль рабочим оказался, закрыли ее - на подаче 9,2 и на обратке 9,2. А мне говорили - "что-то у вас с приборами" - это у вас с головой)). В общем расходомеры Взлет меня не подвели. Благодарю всех ответивших.   
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #5 : 19.10.2012, 10:07:12 »

А мне говорили - "что-то у вас с приборами" - это у вас с головой)).  

Вот любимое занятие  Wink
Записан

RTFM
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.