Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 13:58:35
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел программистов
| | |-+  ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)  (Прочитано 45307 раз)
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« : 14.06.2012, 12:37:53 »

раскажите в чем загвоздка в сервисном режиме прибор показывает нормальные значения расхода , зато в режиме работа показывает в 16-ть раз меньше или $10 в хекс формате , причем это связано только с ультразвуковым счетчиком , електромагнитный счетчик как в сервисном так и в рабочем режиме показывает правильные значения !!!!
Записан
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #1 : 14.06.2012, 14:46:18 »

1. не смог найти на форуме что б отредактировать свое сообщение !
2. версия ПО 65.00.01.32 может где то там просмотрели
потому как при работе в сервисном режиме невозможно распечатать его накопленные архивы или может они вообще в сервисном режиме не накапливаются ?
Записан
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #2 : 15.06.2012, 11:40:40 »

Вопрос решен через пятую точку опоры , вес импульса который забит в расходоромере делится на 16 для теплощетчика , причем так как разработчики не удосужились после запятой поставить 5-ть знаков то получил значение вместо 0,00625 , получил 0,006 , может уважаемые разработчики сделают не 3 знака после запятой а 10-ть , а перед запятой думаю можно немного меньше поставить чем есть на данный момент
Записан
yurik
Гость
« Ответ #3 : 18.06.2012, 06:23:55 »

По опыту людей, которые работают с продукцией Взлет могу сказать - ТСРВ-026М не доработанный прибор, лучше ставить ТСРВ-024М, он надежнее.
Одно время попробовали поставили ТСРВ-026 на несколько десятков объектов  и потом периодически начали наблюдаться глюки, когда вычислители ни с того ни с сего показывают огроменные значения расхода, когда к нему подключаешься через просмотрщик, все нормализуется. Также наблюдались отказы интерфейса RS-232 при работе через считыватель АСДВ-020 - периодически невозможно считать данные, хотя ранее все работало.
Короче потом приборы отправлялись на перепрошивку.
А сама идея 6 канального вычислителя конечно же очень хорошая.
Надеюсь в будущем ТСРВ-026М будут без глюков, а пока рекомендую на серьезных объектах только ТСРВ-024М.
Также не плохо бы чтоб Взлет выпустил бюджетную версию 4-х канальных вычислителей на 2 теплосистемы (без каналов давления). К примеру, в жилых домах необходимо отдельно просчитывать энергию ГВС и энергию отопления в одном вычислителе. На данный момент сделать это можно в 24-м вычислителе, но он дороговат.
Записан
Макс27
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 31



« Ответ #4 : 19.06.2012, 09:00:18 »

То же поставил 3 026 и отказался от них постоянные проблемы при считывании АСДВ 020. Идея была очень хорошая, сейчас ставлю только 024, но использую меньше половины его возможности. Одна надежда на 025, но в живую еще их не видел.
Записан

Все знать нельзя, но стремиться нужно!
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #5 : 19.06.2012, 13:18:23 »

По опыту людей, которые работают с продукцией Взлет могу сказать - ТСРВ-026М не доработанный прибор, лучше ставить ТСРВ-024М, он надежнее.
Одно время попробовали поставили ТСРВ-026 на несколько десятков объектов  и потом периодически начали наблюдаться глюки, когда вычислители ни с того ни с сего показывают огроменные значения расхода, когда к нему подключаешься через просмотрщик, все нормализуется. Также наблюдались отказы интерфейса RS-232 при работе через считыватель АСДВ-020 - периодически невозможно считать данные, хотя ранее все работало.
Короче потом приборы отправлялись на перепрошивку.
А сама идея 6 канального вычислителя конечно же очень хорошая.
Надеюсь в будущем ТСРВ-026М будут без глюков, а пока рекомендую на серьезных объектах только ТСРВ-024М.
Также не плохо бы чтоб Взлет выпустил бюджетную версию 4-х канальных вычислителей на 2 теплосистемы (без каналов давления). К примеру, в жилых домах необходимо отдельно просчитывать энергию ГВС и энергию отопления в одном вычислителе. На данный момент сделать это можно в 24-м вычислителе, но он дороговат.

можно поподробнее об огромных расходах.
если появляются огромные расходы - то и накопленные объемы то же огромные становятся или все таки объем верно копиться?
может вы используете неверные КР? 26 в отличии от 24 не может, к примеру, показывать расход если импульсы идут реже чем раз в минуту, но объемы копит исправно.

для работы с асдв лучше ставить ожидание ответа от прибора порядка 3-4 секунд.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #6 : 19.06.2012, 13:21:14 »

Также не плохо бы чтоб Взлет выпустил бюджетную версию 4-х канальных вычислителей на 2 теплосистемы (без каналов давления). К примеру, в жилых домах необходимо отдельно просчитывать энергию ГВС и энергию отопления в одном вычислителе. На данный момент сделать это можно в 24-м вычислителе, но он дороговат.

в планах.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #7 : 19.06.2012, 13:24:19 »

Вопрос решен через пятую точку опоры , вес импульса который забит в расходоромере делится на 16 для теплощетчика , причем так как разработчики не удосужились после запятой поставить 5-ть знаков то получил значение вместо 0,00625 , получил 0,006 , может уважаемые разработчики сделают не 3 знака после запятой а 10-ть , а перед запятой думаю можно немного меньше поставить чем есть на данный момент

по вашему ответу складывается впечатление что это у теплосчетчика взлет какие то проблемы, а на самом деле то у расходомера, причем явно не взлетовского, т.к. в наших расходомерах такой опции как делить кп нет.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #8 : 19.06.2012, 13:26:48 »

То же поставил 3 026 и отказался от них постоянные проблемы при считывании АСДВ 020. Идея была очень хорошая, сейчас ставлю только 024, но использую меньше половины его возможности. Одна надежда на 025, но в живую еще их не видел.

025 прибор для источников тепла и для работы с абонентским учетом не сильно проще 024го. Хотя теплосистема там одна и есть возможность вести раздельный учет отопления и ГВС.
Записан
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #9 : 20.06.2012, 09:22:46 »

Цитировать
по вашему ответу складывается впечатление что это у теплосчетчика взлет какие то проблемы, а на самом деле то у расходомера, причем явно не взлетовского, т.к. в наших расходомерах такой опции как делить кп нет.
дело в том что расходомер стоит ваш УСРВ 5.хх Ц , еще раз , при переводе тепло-счетчика в сервисный режим он расход показывает правильно на ультрозвуковых датчиках , но при переводе ТСРВ-026М в режим работа , он значения расхода почему то делит на 16-ть , вот это мне могут обьяснить разработчики
П.С. почему вес импульса на литр в приборе стоит 0000000000,000 , неужели вашим счетчиком кому то нужно будет считать капли воды (тоесть в приборе забито что максимально 1 милион импульсов на 1 литр ) , есть повод задуматся
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #10 : 20.06.2012, 12:43:16 »

дело в том что расходомер стоит ваш УСРВ 5.хх Ц , еще раз , при переводе тепло-счетчика в сервисный режим он расход показывает правильно на ультрозвуковых датчиках , но при переводе ТСРВ-026М в режим работа , он значения расхода почему то делит на 16-ть , вот это мне могут обьяснить разработчики
П.С. почему вес импульса на литр в приборе стоит 0000000000,000 , неужели вашим счетчиком кому то нужно будет считать капли воды (тоесть в приборе забито что максимально 1 милион импульсов на 1 литр ) , есть повод задуматся

Прибор может мерить частоту только до 100 Гц (или 10 Гц в зависимости от настроек) в рабочем режиме.
В сервисном 500Гц. Все что выше 100 Гц в рабочем режиме может не верно восприниматься прибором. Какая у вас частота следования импульсов?

по КП: стандартно для прибора КП считается в м3/имп (литры на импульс получаются просто умножением на 1000. При этом формат вывода на экране не меняется - потому и 0000000,000 (а не 0000000000,000) что бы можно было вводить КП как в литрах так и метрах кубических)
С прибора можно установить:
минимально литр на импульс. (при размерности м3/имп)
максимально 9000000 м3 на импульс. (9000000 литров если выбрано отображение в литрах)
что не так?

Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #11 : 21.06.2012, 08:11:51 »

Если у Вас стоит вес импульса 0,00625 м3/имп. и в теплосчетчике и в расходомере и разница в показаниях на ТСРВ-026 в зависимости от режима в 16 раз, то установите вес импульса 0,1 м3/имп. в обоих приборах и все должно получиться.
Записан
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #12 : 21.06.2012, 08:34:35 »

Цитировать
Если у Вас стоит вес импульса 0,00625 м3/имп. и в теплосчетчике и в расходомере и разница в показаниях на ТСРВ-026 в зависимости от режима в 16 раз, то установите вес импульса 0,1 м3/имп. в обоих приборах и все должно получиться.
стоял вес импульса в обоих приборах одинаковый0,01 м3/имп , и ТСРВ026М в режиме сервис показывает нормальную частоту , при переходе в режим работа он скидывает частоту в 16-ть раз
Записан
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #13 : 21.06.2012, 08:37:28 »

Цитировать
формат вывода на экране не меняется - потому и 0000000,000
а можно сделать 0000000,00000 тоесть после запятой добавить не 3 знака как есть а 5-ть или так же 7-мь знаков ?
Записан
prepod2002
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #14 : 21.06.2012, 08:42:39 »

Цитировать
в обоих приборах одинаковый 0,01 м3/имп , и ТСРВ026М в режиме сервис показывает нормальную частоту , при переходе в режим работа он скидывает частоту в 16-ть раз
в тескте ошибка 0,01 имп/литр   , чсатота в рабочем режиме 0,75 Гц , в режиме сервис 11-ть герц , могу дать фай конфигурации посмотрите где и что неправильно выставленнно
Записан
Страниц: [1] 2 3 Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.