vlad19_84
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #15 : 29.05.2020, 14:31:28 »

В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм.
Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично.
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #16 : 30.05.2020, 13:52:58 »

Цитировать
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
В этой цепи вы изменяли только тип ТСРВ (034 или РО), все остальное (скорость, адрес, длина линии связи, подключение Rx, Tx, Gnd) оставалось без изменения. Верно? Сообщите параметры по связи в ТСРВ-034.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #17 : 30.05.2020, 14:20:14 »

Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.
Записан
evilscorp
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #18 : 31.05.2020, 09:26:59 »

В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм.
Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично.
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕТ
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #19 : 31.05.2020, 12:52:47 »

Цитировать
Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕ
Записан
vlad19_84
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #20 : 01.06.2020, 13:52:26 »

Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.
Скорость 4800 на обоих приборах,
Rx +10, Ош +10, Tx 0 после попытки соединения.
РО работает и на 9600 если изменить установки связи.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #21 : 02.06.2020, 10:01:46 »

Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.
Записан
vlad19_84
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #22 : 03.06.2020, 09:29:24 »

Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.
вер. 63.01.03.53
скорость 4800
адрес 1
задержка 5
управление нет
соединение прямое
число звонков 0
интервал 10
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #23 : 05.06.2020, 12:45:11 »

Выставьте задержку 50 вместо 5, сообщите результат.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #24 : 08.06.2020, 16:02:33 »

В параметре "интервал 10 мл" должно быть по умолчанию значение 2, верно?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #25 : 19.06.2020, 19:25:48 »

Статистика показывает, что все приходящие запросы испорчены.
Это может быть инверсная полярность RS485.
Это может быть шум, тогда можно попробовать меньшую скорость.
Это могут быть разрывы кадра:
если сбросить статистику (кнопка Ввод),
послать один запрос,
то сколько принятых запросов будет в статистике ?
В этом случае нужно увеличить межбайтовый интервал:
"Интервал, 10 мс": по инициализации 2 (20 мс).
Записан
vlad19_84
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #26 : 21.07.2020, 10:03:49 »

Вообщем не какие манипуляции не помогают с китайским Sintechi, пришел конвертер от Телеофиса все завелось с пол пинка)