Здравствуйте, подскажите как быть в следующей ситуации
На станции очистки воды установлены 2 прибора Профи-112 на входе и на выходе. По RS-485 показания с этих приборов  передаются на контроллер и поступают на пульт оператора. Встала необходимость ведения архивов по расходу, заказали ИВК-101.
1. Вопрос в следующем, можно ли использовать уже имеющуюся колодку RS485 на приборах профи для подключения к ИВК, то сесть на А и В где уже реализован опрос и передача данных на верхний уровень. Не будет ли конфликта 2х устройст опроса?
2. Если такой вариант не возможен, подскажите как выйти из ситуации?
Записан
pirat
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 39


« Ответ #1 : 21.08.2012, 14:01:28 »

Заказать нужно было ИВК 102, и импульсные выходы с расходомеров Профи 112 подключить на импульсные входы ИВК 102. Накопленные архивы можно просмотреть на встроенном индикаторе и скачать через интерфейс RS232 или RS485 (какой закажете)
Записан
Артур
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 22.08.2012, 05:14:48 »

Необходимо подключить уже имеющийся ИВК-101, что нужно доказать или что посоветуете?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 31.08.2012, 11:16:18 »

В принципе ИВК умеет работать ретранслятором. Можно подключить ИВК к двум Профи-112 по внутренней сети ИВК, а контроллер - к внешней сети ИВК. После этого есть два варианта:
1. Контроллер будет брать все данные из ИВК, а не из расходомеров. Надо немного изменить адреса регистров в программе контроллера и смириться с небольшой задержкой в передаче данных при изменении расхода. Когда текущий расход в расходомере изменится, ИВК об этом узнает не сразу, а через секунду-другую.
2. Контроллер будет опрашивать расходомеры через ИВК, только адреса приборов будут в этом случае из внешней сети RS485 на 128 больше, чем они есть на самом деле во внутренней сети RS485.
Записан