Здравствуйте,
Распаял разъём ИВК102 RS485 так: контакт 6-"А", контакт 9-"В"
К АСЕВ-040 подключил к разъёму внутри RS-485 соответственно.
На АСЕВ блок SK2 переключатели П1-off(для RS485), П2-On, П3-On
блок SK1 переключатели П1-On, П2-on.


С помощью Отчётов опрашиваю узел , он не опрашивается.
Правильно ли я подключил?
Записан
незнающий
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 30


« Ответ #1 : 09.08.2012, 09:05:32 »

Меня специально игнорируют?
Кто-нибудь подключал ИВК-102 к АСЕВ-040 по RS-485?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #2 : 09.08.2012, 09:47:00 »

Для начала проверьте командой ping подключение АСЕВ-040 к сети.
Записан
незнающий
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 30


« Ответ #3 : 09.08.2012, 10:59:42 »

АСЕВ пингуется, нет связи АСЕВ040 с ИВК102 по 485 интерфейсу, раньше подключали по 232 интерфейсу стандартным кабелем все работало, а с RS485 не получается.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #4 : 09.08.2012, 11:55:39 »

Есть два момента.
1) Переключатель типа интерфейса опрашивается контроллером АСЕВ-040 в момент включения питания. То есть"на ходу" им манипулировать бессмысленно. RS-485 надо установить до включения питания.
2) Поменяйте местами А и Б на каком_нибудь из окончаний кабеля связи. Такие ошибки бывают часто.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #5 : 10.08.2012, 07:01:27 »

раньше подключали по 232 интерфейсу стандартным кабелем все работало, а с RS485 не получается.
В ИВК-102 встраивается только один интерфейс: или RS-232 или RS-485.
Записан
незнающий
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 30


« Ответ #6 : 21.08.2012, 07:21:47 »

На днях снял модуль интерфейса RS232 и поставил его за место модуля RS485. Подключил стандартным кабелем АСЕВ и ИВК  по 232 интерфейсу.
Опросил узел с сервера все опросилось без проблем. Поставил назад 485 выставил переключатель
SK2  П1-off  П2-on  П3-on
Распаял разъём на ИВК 6 ножка data-
                                       9 ножка data+
                                       1 ножка GND
В АСЕВ подключил на разъём XP6 соответственно.

НУ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ ОН НИКАК ПО RS-485!!! ЧТО ЕЩЁ НЕ ТАК?
Записан
VaNiK
Пользователь
**

Харизма: 3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 13



« Ответ #7 : 21.08.2012, 12:19:06 »

1) Проверяли ли Вы интерфейс RS-485 на АСЕВ-040 согласно пункту 4.2 руководства по эксплуатации?
2) Недавно столкнулся с этой проблемой у одного из наших клиентов. Проблема решилась, когда переставили управление потоком (если не ошибаюсь, в приборе называется "тип управления") на RS-485
Записан