Здравствуйте.
Возникла потребность в полностью автономном узле учета тепла на больших диаметрах трубопроводов (измерение расхода, давления, температуры) с передачей информации о потреблении тепловой энергии на Взлет СП по GPRS.
Какие у вас будут предложения?
В качестве расходомера заинтересовал УРСВ-322-010 (без датчика избыточного давления + с питанием от блока батарей).
В качестве вычислителя похоже подходит Эльф-04 на батарейке (4 расхода, 4 температуры, 4 давления).
Единственное, как быть с передачей информации (раз в сутки). Реально ли АССВ-030 питать от батареек, проработает ли  адаптер, скажем, от трех крон в течение года?
Записан
yurik
Гость
« Ответ #1 : 28.10.2012, 12:51:22 »

В качестве вычислителя Эльф не подходит из-за необходимости дополнительного питания интерфейса.
Подходит ВКТ-7-04 с автономным питанием (6 каналов расхода, 5 температур, 4 давления), плюс совместим со Взлет СП.
Записан
CH
respondents
*

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 160



« Ответ #2 : 29.10.2012, 07:59:58 »

Не получится. "Используются ПД с выходным сигналом 4–20 мА... питание ДД – от внешних источников...". Это из РЭ на ВКТ-7.
Обращаю Ваше внимание: в УРСВ-322 нет импульсного выхода, съём данных о расходе/объеме и давлении осуществляется по RS485.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #3 : 29.10.2012, 09:47:28 »

Печально конечно. А по поводу автономного питания АССВ-030 можете что-нибудь прокомментировать?
Записан
CH
respondents
*

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 160



« Ответ #4 : 29.10.2012, 10:24:08 »

Да что же комментировать? АССВ-030 не предназначен для работы от автономных источников питания.
Можно, конечно, запитать весь узел учета от могучего 24В свинцового аккумулятора, раз в месяц ездить заряжать или менять. Иногда так делают. Но это как-то уж совсем...
Записан
Nichrayzi
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« Ответ #5 : 15.09.2015, 12:34:24 »

Здравствуйте

Сталкивался ли кто то с установкой узла учета на ТЭЦ?
Какова примерная стоимость проекта?
Какие счетчики используются?
Записан
Ivan1988couG
Гость
« Ответ #6 : 06.10.2015, 11:19:09 »

ЗдравствуйтеОчень нуждаюсь в совете В чем различие правил учета тепловой энергии на источнике и  потребителя, какие из пунктов отличаются?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #7 : 06.10.2015, 11:48:02 »

Добрый день. Вообще разделы разные. Лучше ближе к конкретике