Прошу подсказки!!!
Имеется ПЛК Delta DVP28SV и ТСРВ-024, требуется вытащить ПЛК данные с адресов 449725(0xC23C),по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) а связи нет не по 485 не по 232 ч\з преобразователь интерфейса(MOXA Transio A52).
Подскажите возможные причины,и 485 у ТСРВ настраивается как,в настройках нашёл только 232?
Заранее благодарен!
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 16.11.2012, 10:28:27 »

А что такое Дельта?
Записан

RTFM
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #2 : 16.11.2012, 10:37:46 »

... по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) ...

Четность точно нужна?
Обычно ... 8 N 1
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #3 : 16.11.2012, 10:48:33 »

В настройках связи (ТСРВ) -> Дополнительно ->  Упр. RS232 что стоит? Попробуйте задать однонапр.
Записан
vpzasu
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #4 : 16.11.2012, 12:07:21 »

Изменил,нет  результата .эт что касается по 232 через преобразователь. а параметры 485 в ТСРВ где можно изменить?
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #5 : 16.11.2012, 12:20:35 »

эт что касается по 232 через преобразователь.
Нет, это касается обмена через последовательный интерфейс. 232, или 485 - без разницы.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #6 : 16.11.2012, 12:26:57 »

Еще раз спрошу: что такое Дельта?
Записан

RTFM
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #7 : 16.11.2012, 12:31:27 »

Четность точно нужна?
Обычно ... 8 N 1
Кстати, да. В ТСРВ четность же вроде как не настраивается.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #8 : 17.11.2012, 21:16:08 »

Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем?
Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может.
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 149


« Ответ #9 : 18.11.2012, 15:28:28 »

Еще раз спрошу: что такое Дельта?
http://www.delta-electronics.info/PLC
Записан

Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #10 : 18.11.2012, 21:52:32 »

Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем?
Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может.
Вероятность тут 50/50. Либо да, либо нет. С несколько других ПЛК данные с  ТСРВ вполне себе снимаются.
Записан
vpzasu
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #11 : 19.11.2012, 04:25:54 »

Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485.
Записан
vpzasu
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #12 : 19.11.2012, 04:28:40 »

Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий?
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #13 : 19.11.2012, 05:38:46 »

Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий?
Есть. Контар + ТСРВ-024М. Работает. Только Вам от этого легче стало?
Записан
yurik
Гость
« Ответ #14 : 19.11.2012, 13:45:59 »

Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485.
Адрес ТСРВ в ПЛК - 2, а в настройках ТСРВ адрес сети тоже 2?