Всем привет!

Тема такая вообщем есть объект 4х этажный жилой дом , установлен теплосчетчик ТСР-024М
Система: открытая , теплоноситель разбирают на нужды гвс, расходомеры установлены на подаче и обратке 
расходомеры ЭРСВ 420 Лайт+
Настройки верны (Кр по паспорту выход №1) на самом расходомере тоже подключено к первому выходу
все в общем чики ппики на первый взгляд...

Распечатал отчеты для открытой системы, все вроде бы супер, но вот разницы  между подачей и обраткой никакой , т.е. гораздо меньше самой погрешности половина процента! А как же разбор Huh? воду же люди берут (моются стираются и тд) по крайней мере должна в динамике менятся , верно же,,?Huh?!  А на этом объекте и на восьми таких же все черезчур все идеально , разница в расходе между подачей и обраткой в час сотавляет около  20-60 л/час ... Или прямо таки потребление 4х жд 64кв + цокольные помещения магазины, офисы и тд, гвс может входить в погрешность расходомеров??
Я хорошо знаком с приборами "Взлет" и  сколько с ними возился у меня всегда были проблемы с расходом, а именно по большой разнице с ними , а тут все наоборот Shocked  по своему опыту знаю что ну не могут все 8 штук приборов показывать прямо таки как по учебнику, в чем интересно подвох??!
Был проверен и часовой расход  днем, утром, вечером и ночью динамика по разнице не меняется стабильно в одном диапазоне идет.
Возможно Кр на самом ЭРСВ изменен (не соответствует) вычислителю . но это уже никак не проверить.... разве что попробовать поменять местами расходомеры.

Диаметры расходомеров Ду 32-50

     
 
Записан
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #1 : 18.12.2012, 12:05:26 »

Система: открытая , теплоноситель разбирают на нужды гвс, расходомеры установлены на подаче и обратке 
расходомеры ЭРСВ 420 Лайт+
Настройки верны (Кр по паспорту выход №1) на самом расходомере тоже подключено к первому выходу
все в общем чики ппики на первый взгляд...
Возможно Кр на самом ЭРСВ изменен (не соответствует) вычислителю . но это уже никак не проверить.... разве что попробовать поменять местами расходомеры.
Диаметры расходомеров Ду 32-50

При выпуске из производства для импульсных входов ТВ уста-
навливается пассивный режим питания и значение константы пре-
образования,  соответствующей DN32 для  расходомеров  фирмы
«ВЗЛЕТ».
У вас расходомеры подачи и обратки разных диаметров значит в ТВ должны быть выставлены (именно "вами" а не само собой) соответственно разные константы! Смотрите Приложение Д РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В41.30-00.00 РЭ .

Какая максимальная частота ТВ входов? 200 или 1600 Гц выставили?
Какой выход расходомера с каким входом ТВ Соединяли?
А если стоит в ТВ Кр на входах от ЭР для 32 диаметра получается что обратка считается верно а вот подача занижается в 30/8 раз т.е. в 3,75 раз.
Записан
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #2 : 18.12.2012, 12:11:12 »

А если стоит в ТВ Кр на входах от ЭР для 32 диаметра получается что обратка считается верно а вот подача занижается в 30/8 раз т.е. в 3,75 раз.
Простите торопился... ,
А если стоит в ТВ Кр на входах от ЭР для 32 диаметра получается что циркуляция считается верно а вот подача ГВС занижается в 20/8 т.е. в 2,5 раза.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 18.12.2012, 13:16:38 »

Для анализа работы теплосчетчика нужно смотреть подробно все настройки:
1) подключение расходомеров: вес импульса (константу преобразования, имп/л) на выбранном выходе расходомера и входе тепловычислителя
2) расчетные формулы: как считается тепло в каждом трубопроводе, какая схема (А32-00 ?)
3) обработку нештатных ситуаций: что включено, какая реакция.
Настройки можно смотреть как в меню с передней панели, так и программой "Универсальный просмотрщик" с подсоединенного компьютера.
Тогда можно разобраться, как формируется отчет.
Дополнительно хорошо бы проверить кабельный монтаж: какие провода на самом деле куда подключены. Но если верхняя крышка опломбирована, то без снятия пломбы туда не добраться.
Записан