« : 13.12.2012, 17:34:14 »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Поставили узел учёта на тепло и горячую воду. На тепле(подача и обратка) стоят 50 расходомеры а на горячей воде (подача и обратка) 25 расходомеры, вычислитель 26М. У тепловой компании вопросов по отоплению нет, показания их устраивают, а вот по горячей воде дела обстоят следующим образом. Часовые показания за сутки показывают что расход на обратке больше чем на подаче раза в два до 7 часов утра. Как только народ начинает пользоваться горячей водой то все нормально ( Подача больше чем обратка) разница соответственно идет в расход. Как только народ уходит а это примерно в 6 вечера то расход перепрыгивает и опять обратка больше чем подача. Были заменены расходомеры с 420 на 440Л/25 подача и обратка, ситуация исправилась немного, суточные данные идут нормально но часовые все равно не так как надо. Теперь мы поменяли расходомеры местами но ситуация опять же не меняется. Подскажите как это исправить или догадки почему такое может быть
Записан
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #1 : 13.12.2012, 19:38:48 »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Поставили узел учёта на тепло и горячую воду. На тепле(подача и обратка) стоят 50 расходомеры а на горячей воде (подача и обратка) 25 расходомеры, вычислитель 26М. У тепловой компании вопросов по отоплению нет, показания их устраивают, а вот по горячей воде дела обстоят следующим образом. Часовые показания за сутки показывают что расход на обратке больше чем на подаче раза в два до 7 часов утра. Как только народ начинает пользоваться горячей водой то все нормально ( Подача больше чем обратка) разница соответственно идет в расход. Как только народ уходит а это примерно в 6 вечера то расход перепрыгивает и опять обратка больше чем подача. Были заменены расходомеры с 420 на 440Л/25 подача и обратка, ситуация исправилась немного, суточные данные идут нормально но часовые все равно не так как надо. Теперь мы поменяли расходомеры местами но ситуация опять же не меняется. Подскажите как это исправить или догадки почему такое может быть
Мне только одно приходит на ум... Раз в момент отсутствия водоразбора на подаче, когда расход Т3 = Т4  (и такой разнице в показаниях по расходу в 2 раза) можно предположить что Кр  у вас в ТВ не согласованно с одним из расходомеров (или даже на обоих)!!!
Если вы используете универсальный выход №1 ЭР (XT2, TS OUT), то проверьте Кр для 25 диаметра должна быть равна 32.
А если вы используете универсальный выход №2 ЭР (XT3, DIR), то проверьте Кр для 25 диаметра должна быть равна 250.
Но при условии что эти константы никто не менял на самих расходомерах.
Записан
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #2 : 14.12.2012, 01:14:59 »

P.S:  В первую очередь проверьте Кр на ТВ, а потом если на ТВ все в порядке проверяйте на ЭР
Записан
alexs
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 41


« Ответ #3 : 14.12.2012, 12:46:47 »

Возможно передавливает холодная вода, когда есть расход это незаметно, а когда нет разбора (ночью)- получается обратка( циркуляция) больше.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #4 : 14.12.2012, 13:11:02 »

Возможно передавливает холодная вода, когда есть расход это незаметно, а когда нет разбора (ночью)- получается обратка( циркуляция) больше.

Вы знаете, по опыту обычно ровно наоборот - горячая вода передавливает, просто потому что давление холодной всегда меньше.
Записан

RTFM
yurik
Гость
« Ответ #5 : 14.12.2012, 13:34:20 »

Выложите часовые показания хотябы за пару суток описанного вами безобразия.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #6 : 14.12.2012, 14:07:52 »

Методика совершенно верная:
1) предположить, что результаты неправильные и еще раз проверить константы преобразования в тепловычислителе и расходомерах
2) предположить, что приборы показывают действительную картину и найти источник подпитки. Подпитка может идти из холодной воды, если у Водоканала давление выше, чем у теплосетей, тогда на не до конца перекрытом смесителе начинается переток из холодной трубы в горячую.
Подпитка может идти из индивидуальных бойлеров, если жильцы установили собственные электрические котлы и подают в свою линию горячей воды подогретую холодную.
Если имеется фактическая подпитка (жильцы купили холодную воду у Водоканала, нагрели в своем котле и подпитали горячую циркуляцию), надо это и объяснять теплоснабжающей организации.
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #7 : 14.12.2012, 14:08:32 »

Нужно посмотреть какая температура канала циркуляции, когда нет отбора горячей воды. Если она сильно падает в это время (при этом у кого-то неисправен смеситель), то холодная вода передавливает горячую и получается подача больше циркуляции. Бывает, что давление ХВ больше давления ГВ.
Записан
Jeni
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #8 : 17.10.2013, 09:06:03 »

Скажите что такое время усреднения?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #9 : 22.10.2013, 14:52:29 »

Скажите что такое время усреднения?
При расчете тепла время разделено на относительно небольшие периоды. Предполагается, что за период расчета тепла температура и давление в сети практически не изменились. За этот период подсчитываются импульсы с расходомера, определяется общий объем за такой период. За этот же период вычисляется средняя температура и среднее давление. А потом вычисляется масса теплоносителя и тепловая энергия за этот период. Можно его назвать период усреднения, можно назвать период расчета тепла. Настройка на примере ТСРВ-026М изложена в соседней ветке форума http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5859.msg20180#msg20180
Записан
Jeni
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #10 : 23.10.2013, 08:03:50 »

Большое спасибо за подробный ответ и ссылку.