| | |-+  Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Проблема связи комплекта ТПС с ТСРВ 034  (Прочитано 11392 раз)
Севастьянов
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« : 14.11.2012, 08:41:10 »

Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация такая. Стандартный узел учёта тепловой энергии. Расходомеры ЭРСВ 420 Ду50 2 шт, ТСРВ 034 и согласованная пара ТПС. Узел учёта был смонтирован летом, после подключения проводки показывало только температуру а расход нет т.к небыло тепла, после чего узел был отключён от питания. В конце октября была намечена сдача узла и были заранее отправлены наладчики для проверки узла. В день сдачи узела учёта выясняется что температуру не показывает, были подозрения на проводку(все прозвонили, провода звонятся) после заменили на новые ТПС, температуру все так же не показывает, стали думать на вычислитель. Сняли, повезли на другой узел учёта который работает, подключаем датчики температуры что бы проверить, результат отрицательный, сразу подумали что неисправен вычислитель. Привозим новый вычислитель, поключаем, температуру так же не кажет, выдает договорнуя температуру и восклицательные знаки. Настройки проверили все нормально. В чём может таиться загвоздка?  Huh?
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 149


« Ответ #1 : 14.11.2012, 10:35:03 »

А третий канал измерения температуры....  какой статус в настройках? Время вывода на экран параметров? режим прибора... ? Без того, как сконфигурирован прибор трудно что - либо сказать.
Если за время простоя  смонтированного теплосчетчика аккумулятор  разрядился - не исключено, что его поновому нужно настраивать.
Записан

Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #2 : 14.11.2012, 13:37:13 »

... Привозим новый вычислитель, поключаем, температуру так же не кажет, выдает договорнуя температуру и восклицательные знаки. Настройки проверили все нормально. В чём может таиться загвоздка?  Huh?

В режиме работа в ТСРВ-034 обновление информации 1 раз в 6 мин. Просто подождите.
Ли бо переведите прибор в режим сервис. В нем обновление раз в 8 сек.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Севастьянов
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #3 : 14.11.2012, 15:41:32 »

Пробовал подключать на третий канал, в настройках менял с договорного на измеряемое , не помогло. Завтра попробую заменить на новые термопары и поставить новый вычислитель может в таком виде заработает.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #4 : 14.11.2012, 15:44:46 »

Термопары это совсем из другой оперы. Пару термометров сопротивления, комплект ТС
Записан

RTFM
yurik
Гость
« Ответ #5 : 14.11.2012, 19:38:30 »

Попробуйте поставить перемычку в вычислителе между 1 и 4 контактами температурного входа №3.
Я, как правило, неиспользуемые температурные входы закорачиваю.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #6 : 19.11.2012, 08:54:42 »

Показания температуры формируются так. Сначала идет аппаратное измерение сопротивления по четырехпроводной схеме. Если используются входы 1 и 2, то необходимо подключить оба ТПС. Если подключили только один, то на втором надо поставить перемычку между контактами 2 и 3 (маркировка LEAD A, LEAD B). При подключении ТПС контакты 2 и 3 надо перекрестить: 2-3, 3-2.
Измеренное сопротивление пересчитывается в температуру на основании введенных характеристик термосопротивления. Чаще всего это Pt500: номинальное сопротивление 500 Ом, коэффициент 1,385. Полученная температура проверяется на допустимый диапазон, заданный для температурного входа. Если температура за пределами диапазона, она приравнивается к соответствующей границе, нижней или верхней.
Записан
Антон
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #7 : 31.01.2013, 15:15:30 »

Контакты Lead A,B - это контакты 1 и 4. Перемычка между 2 и 3 контактом не работает.
Записан
alexs
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 41


« Ответ #8 : 01.02.2013, 09:31:00 »

Справа налево 2-3
Записан