Доброго всем дня суток! Впервые столкнулся с такой проблемой:
в вычислителе ТСРВ-034 при температуре подачи свыше 100 градусов прекращается вычисление тепловой энергии. При этом в архиве есть показания и температуры и массы, но тепловая энергия - 0. Ошибок нет. НС нет.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #1 : 26.01.2013, 12:21:47 »

Давление договорное какое выставлено?
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 27.01.2013, 06:49:54 »

Давление выставлено согласно ТУ Р1=0.54, Р2=0.32
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 27.01.2013, 15:07:31 »

Простите, естественно в МПа.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #4 : 28.01.2013, 15:25:47 »

Прилагаю  еще распечатку (часовую). Самое интересное, что время =0, при этом нештаток нет.


* Гелиос.jpg (131.92 Кб, 819x591 - просмотрено 1628 раз.)
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #5 : 29.01.2013, 06:55:44 »

Согласно отчету время НС увеличилось с 18.05 до 33.73. Откуда это?
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #6 : 29.01.2013, 07:01:02 »

Поправка - с 18.73 до 33.05
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #7 : 29.01.2013, 07:22:29 »

Полный архив в студию. И мы посмотрим, каких конкретно нештаток у вас есть  Wink
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #8 : 29.01.2013, 10:57:59 »

Всем большое спасибо за беспокойство. А ларчик просто открывался.... Нашел. Оказывается, у нас молодой КИПовец перед сдачей узла решил поэкспериментировать и установил диапазон температурных датчиков на Т1 +20..+100 и на Т2 +20..+70 (верхний и нижний предел). Да так и оставил. Никто не проверил этот параметр. Он всегда стоит по умолчанию заводской.
Так что простите за беспокойство. Думаю тему можно закрывать. 
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #9 : 29.01.2013, 12:42:09 »

Думал удалить вообще, но решил оставить в назидание. Чую, надо кроме сигнализатора крышки еще и проверку на возраст КИПовца в прибор вносить  Grin
Записан

RTFM
alexs
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 41


« Ответ #10 : 29.01.2013, 13:42:05 »

...и чтоб фамилию наладчика высвечивал Grin Grin Cheesy
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #11 : 29.01.2013, 13:50:47 »

... проверку на возраст КИПовца в прибор вносить  Grin
Пусть решит задачку по математике за 10й класс. Или какой вопрос из РЭ или ИМ Grin
Записан