Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
26.04.2024, 01:24:58
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Непонятки с ТСРВ-026М
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Непонятки с ТСРВ-026М  (Прочитано 9085 раз)
Corsar
Пользователь
**

Харизма: -3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 97


« : 01.12.2013, 11:43:02 »

2 расходомера ЭРСВ-470ЛВ, выч. ТСРВ-026М, подключены к выходу№1, Кр=12,5. Расходы в режиме наладки V1=3.5 м3/ч, V2=3.3 м3/ч, но вот какая штука........как только устанавливаем перемычку для защиты ТСРВ, показания расходов падают до 0,175 и 0,124 соответственно.Расходомеры "Активн", ТСРВ -"Пасивн".
       И еще вопросик. Один расходомер пришел с завода в режиме "поверка", перемычка не стоит, но опломбирована. может ли это повлиять?
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 149


« Ответ #1 : 08.12.2013, 14:19:22 »

Настройки производили через RS232 с помощью ПК?
Записан

Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 09.12.2013, 19:05:26 »

Расходомеры ЭРСВ-470ЛВ - это новое исполнение Лайт-М. У них новый корпус электронного блока, крышка стоит сверху, а не сбоку, как у Лайт-плюс. У Лайт-М изменена логика работы джамперов: в режиме "Работа" оба джампера под колпачками установлены. Для изменения настроек джамперы нужно снять.
А еще у Лайт-М джамперы не под пломбами задают вес импульса, а не режим активный/пассивный. Режим активный/пассивный задается переключателями.
Записан
Corsar
Пользователь
**

Харизма: -3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 97


« Ответ #3 : 11.12.2013, 19:48:52 »

 по умолчанию расходомеры приходят с завода с частотой выходного сигнала 500 Гц(т.е. джамперы ж1 и ж2 установлены). для работы с ТСРВ-026 необходимо перевести работу расходомеров в частоту 100 Гц, для этого нужно перевести расходомер в режим сервис(снять сервисную перемычку), снять джампер ж1, перевести расходомер в режим работа(установить сервисную перемычку). вот такая вот история! спасибо "Взлет"у за простоту работы!!
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #4 : 12.12.2013, 09:42:44 »

А можно сделать так, что бы с завода приходили не в состоянии по умолчанию?

Цитировать
по умолчанию расходомеры приходят с завода с частотой выходного сигнала 500 Гц(т.е. джамперы ж1 и ж2 установлены). для работы с ТСРВ-026 необходимо перевести работу расходомеров в частоту 100 Гц, для этого нужно перевести расходомер в режим сервис(снять сервисную перемычку), снять джампер ж1, перевести расходомер в режим работа(установить сервисную перемычку). вот такая вот история! спасибо "Взлет"у за простоту работы!!
Записан

RTFM
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.