Стоит задача диспетчеризировать тепловые пункты по Ethernet.
 2 узла учета на ТСРВ-033 и ТСРВ-026М.
Находятся рядом - на расстоянии 50 метров.
Полагаю требуется следующее оборудование:
АСЕВ-040 - 2 шт.
ADN1524 - 1 шт.
адаптер ОВЕН АС3-М -024 - 1 шт. (для отдаленного на 50 метров ТСРВ-026М, питание от его же источника)
кабели для соединения АСЕВ с тепловычислителем
ПО ВзлетСП на 2 рабочих места
Этого достаточно?
Прошу рекомендаций по составу оборудования и ценам для принятия решения руководством и формирования заявки на приобретение.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 20.01.2014, 18:09:33 »

Может стоит напрямую обратиться. Здесь не скоро ответят
Записан

RTFM
ЕвгенийД
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 21.01.2014, 06:35:28 »

Уже пробовал - пустили по большому кругу.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #3 : 21.01.2014, 07:48:44 »

Непонятно назначение адаптера ОВЕН? Место его подключения?
Записан
ЕвгенийД
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #4 : 21.01.2014, 09:00:00 »

 ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с  ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #5 : 21.01.2014, 10:30:01 »

ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с  ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet.

Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev.
Одно предупреждение, при интенсивном использовании RS232 у ТСРВ033 батарейку придется менять чаще, чем раз в 4 года.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #6 : 21.01.2014, 13:14:43 »

Уже пробовал - пустили по большому кругу.

А можно поподробнее об этом, можно в личку
Записан

RTFM
ЕвгенийД
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #7 : 22.01.2014, 11:38:57 »

Я человек в этом деле новый - не хочу никого обидеть!
Записан
yurik
Гость
« Ответ #8 : 22.01.2014, 12:45:23 »

Вам понадобится АСЕВ-040 - 2 шт., источники питания, модемные кабели должны идти в комплекте к адаптерам.
Цитировать
Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev.
Зачем городить огород с RS-485, если можно смонтировать АСЕВ-ы рядом с вычислителями, спокойно подключить их к тепловычислителям модемным кабелем по RS-232 (1,5м), а от АСЕВ до ПК тянуть Ethernet линию.
 
Записан
ЕвгенийД
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #9 : 22.01.2014, 14:25:26 »

спасибо за совет!
Вычислитель уже смонтирован (50 метров от шкафа) - переносить для нас очень сложно
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #10 : 25.01.2014, 19:05:47 »

У вас АСЕВ-040 прикручен к 50-метровому шкафу анкерными болтами?  Shocked
Пошто вы его перенести не желаете поближе к ТСРВ-026 и готовы возюкаться с дополнительным преобразователем, добавляющим головной боли в настройке?
Записан
ЕвгенийД
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #11 : 27.01.2014, 11:10:10 »

Это на заводе, здесь сложности другого порядка. Изменения в проект нужно согласовывать с ген проектировщиком.
Да и кусок кабеля даже приобрести проблема.

Как мне заказать ПО Взлет? У меня 3 взлетовских тепловычислителя и один ВКТ5.
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #12 : 28.01.2014, 11:06:39 »

Как мне заказать ПО Взлет?

http://www.vzljot.ru/headquarters
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.