« : 05.03.2014, 20:39:08 »

Вопрос такого характера. если при наступлении хотя бы одной из НС реакция на которую установлена "Останов ТС", как будет вести себя вычислитель? т.е. если, например, Qотс <Q1<Qмин реакция "Останов ТС", то
1. Вычислитель продолжает отображать все показания, но останавливает счет
2. Вычислитель прекращает отображать все показания и останавливает счет
3. Вычислитель продолжает отображать все показания, не останавливает счет, но при этом не скидывает архивы
4. Вычислитель прекращает отображать все показания, останавливает счет и прекращает скидывать архивы
под понятие "Все показания" имеется ввиду и расход, и давление, и температура. Или может осуществляется другой алгоритм?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 06.03.2014, 09:20:54 »

А Вы к программистам обращались напрямую?
Записан

RTFM
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #2 : 06.03.2014, 11:14:13 »

Останавливает расчет по ТС, и копит время простоя.
Измерения физических величин продолжает.