Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
26.04.2024, 22:26:16
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  использования расходомера ЭРСВ-540Ф (Лайт М) отдельно от вычислителя
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: использования расходомера ЭРСВ-540Ф (Лайт М) отдельно от вычислителя  (Прочитано 9619 раз)
sim31
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« : 26.05.2014, 22:51:50 »

Есть такой расходомер

Цитировать
Взлет ЭР
расходомер счетчик электромагнитный модификация Лайт М
ЭРСВ-540Ф
Ду40

раболтает совместо с таким вычислителем

Цитировать
Взлет ИВК
комплекс измерительно вычислительный
ИВК-102n

у нас на объекте


Описание на сайте производителя

http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=177

Остались такие вопросы

1. Можно ли по нему рассчитываться по коммерческому потреблению холодной воды? По аналогии с обычными механическими счетчиками. Удобно для диспетчеризации, но он же не считает без питания, поставщикам воды это может не понравится.

2. Длина проводов до ИВК-102n, метров 100 и более осилит?

3. У установленных расходомеров RS485 скорее всего нет? вроде в заказе этого не оговаривалось, но может уже стали ставить на все расходомеры RS485?
Записан
yurik
Гость
« Ответ #1 : 28.05.2014, 05:28:54 »

Расчитываться то можно, если водоснабжающая организация не будет вредничать.
Я так уже обожигался с электромагнитными расходомерами на ХВС. Водоканалу то вычислитель не нравится, то возможность отключить электропитание.
Чтоб не было проблем, на холодную воду лучше механический счетчик ставить (можно с импульсным выходом на регистратор).
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 28.05.2014, 15:31:32 »

А мы уже много лет ставим на х. в. электромагнитные счетчики с индикацией. Водоканал никаких претензий не имеет. Правда, один случай все таки был. Три дома рядом. Три прибора завели на вычислитель ТСРВ-032. Давно лежал на складе без паспорта. Вычислитель при этом не пломбировали.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 29.05.2014, 14:31:44 »

1. Расходомер не считает без питания.
Это не так страшно, поскольку расходомер считает время наработки. Например, при снятии показаний 25 апреля время наработки было на 700 часов меньше, чем 25 мая. За 30 суток с 25 апреля по 25 мая время наработки должно было увеличиться на 24 х 30 = 720 часов. Если какое-то время расходомер не считал, за это время расчет идет по договору: либо по среднему, либо по пропускной способности трубы. Так что абонент будет заинтересован в непрерывной  работе расходомера.
2. Длина проводов.
При передаче импульсов завод рекомендует кабель 2х0,35 кв.мм. Такой кабель обеспечивает передачу импульсов на расстояние до 300 м. Если нужно передавать на другое расстояние, проектировщику придется сделать расчет на потери в кабеле, на мощность источника, на другое сечение жил. Все необходимые схемы приведены в документации.
3. Расходомеры "Взлет ЭР" исполнений Лайт-плюс и Лайт-М не имеет на борту ни RS-232 ни RS-485. С интерфейсами на борту идут более дорогие приборы "Взлет ЭМ" исполнений Профи и Эксперт.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.