« : 20.10.2015, 11:19:53 »

Здравствуйте при наладке теплоучета с ТСРВ-024М, последний перестал видеть датчики температуры, все каналы по нулям, датчики подключены по 4-х проводной схеме, датчики исправны. Ставил другой ТСРВ-024М- работает.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #1 : 20.10.2015, 12:13:49 »

Как понять "перестал видеть"? То есть сначала после настройки они какое то время работали, а потом перестали?

Какой статус датчиков отображается в меню "Преобразователи - Температура - Статус"?
Записан
faton-m
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #2 : 20.10.2015, 12:32:50 »

Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #3 : 20.10.2015, 16:29:44 »

Как это понять: "4 канала которые не используются и в коротком" ?
Неиспользуемые каналы температуры у вас что - замкнуты? Или вы имели ввиду, что к ним ничего не подключено?
Какое значение измеренного сопротивления отображается в меню датчика температуры?
Записан
Alexandr3000
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79



« Ответ #4 : 20.10.2015, 21:45:01 »

Вы меняли голову тепловычислителя  или меняли вместе с нижней частью. Если только голову то все подключено правильно и неисправен ТСРВ
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #5 : 21.10.2015, 15:03:31 »

Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть?

Нужно посмотреть в журнале отказов есть ли отказы оборудования. Я думаю у вас отказала память в первичном измерителе, его придеться перенастроить видимо.
Записан
faton-m
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #6 : 21.10.2015, 17:27:14 »

а как перенастроить память? или что точно делать?
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #7 : 22.10.2015, 10:43:37 »

а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?
Записан
faton-m
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #8 : 22.10.2015, 18:05:46 »

а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #9 : 23.10.2015, 11:59:34 »

а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика

А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?
Записан
faton-m
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #10 : 23.10.2015, 17:34:40 »

а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика

А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?

в верхнем правом углу.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #11 : 23.10.2015, 19:17:47 »

а как перенастроить память? или что точно делать?

А отказ в журнале есть?

отказов нет. мистика

А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?

в верхнем правом углу.

Раз этот крест мигает - значит должна быть запись в журнале отказов с расшифровкой отказа.

Скорее всего нужна инициализация прибора полностью, вместе с первичником, что влечет за собой поверку и калибровку прибора. Значит прибор в ремонт.