Доброго дня! Прошу пояснить каким образом возможно проверить изменение коэффициентов выхода №1 расходомера ЭРСВ-440 Ф, не имея адаптера USB-ЭР? При запросе владельца приборов на просмотр настройки расходомеров их неожиданно захотели сдать внеочередную поверку, можно потом при наличие адаптера выяснить было изменение (согласно журнала пользователя) или нет?
Записан
M-TestER
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 229


Улыбаемся и машем!


« Ответ #1 : 23.11.2015, 16:53:22 »

Однозначно и неотвратимо... если это современный прибор:


Связь с помощью USB-ЭР адаптера "Программой чтения журналов действий пользователей"
Скачивается с сайта свободно http://vzljot.ru/catalogue/elektromagnitnyj_metod/vzlet_er_lajt_m/
Записан

Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.

Правила форума
Kip84
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #2 : 23.11.2015, 19:50:46 »

Связь с помощью USB-ЭР адаптера "Программой чтения журналов действий пользователей"
При поверке записи в журнале не смогут затереть? Адаптер будет заказ позже!
Записан
M-TestER
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 229


Улыбаемся и машем!


« Ответ #3 : 23.11.2015, 20:48:18 »

Может зависеть от версии прибора.
41.85.20.03  -  (с часами) один неперезаписываемый журнал на 7000 записей.
41.85.16.02 и 41.85.15.05  - два журнала: сервисный циклический на 3000 записей и настроечный неперезаписываемый на 7000 записей. В случае заполнения сервисного циклического - счёт записей продолжается, но первые не будут доступны для просмотра. Но 3000 записей в сервисном журнале это нереально.
Опять же, повторюсь,  у старых приборов вовсе не было журнала, и всё вышесказаное справедливо для тех, которые выглядят так, как я привёл выше.
Записан

Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.

Правила форума
Kip84
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #4 : 01.12.2015, 19:42:29 »

Спасибо за ответы! Может еще подскажите,  при проверке текущих показания на тепловычислителе ТСРВ-26М, а именно текущий расход и частоту подсчитать какой установлен коэф. преобразования на расходомерах взлет ЭР.
Записан
M-TestER
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 229


Улыбаемся и машем!


« Ответ #5 : 02.12.2015, 12:10:18 »

Никак не определить... ТСРВ-26М принимает частоту от расходомера и ей верит, рассчитывает от введенного в него коэффициента преобразования расход. А какой коэффициент преобразования в расходомере - нужно смотреть в расходомере. Если вы хотите периодически контролировать параметры расходомера - три варианта:
  • контролировать контрольную сумму базы параметров по индикатору
  • контролировать контрольную сумму базы параметров со смартфона с NFC (вариант RFID) (прикладывая смартфон к расходомеру не откручивая крышку [версии расходомера 41.85.16.02, 41.85.20.03 + установлена антенна RFID или индикатор с поддержкой RFID ]
  • подключаться с помощью адаптера USB-ЭР с ноутбука Универсальным Просмотрщиком или считывать журнал программой считывания журналов
Записан

Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.

Правила форума
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #6 : 03.12.2015, 12:08:10 »

Вообще, если расходомер у вас с индикатором - то проблем вообще нет. Расходомер ЭР Лайт М показывает коэффициенты преобразования для частотных выходов на индикаторе. Но даже если в нем отключена индикация всех параметров кроме расхода (это на усмотрение пользователя при настройке расходомера), то вы все равно видите расход, который измеряет расходомер, видите частоту, которую измеряет теплосчетчик - следовательно, можете поделить одно на другое и узнать коэффициент КР в расходомере.