Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 08:18:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  подключение GSM модема к ТСРВ-042
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: подключение GSM модема к ТСРВ-042  (Прочитано 7025 раз)
Pavel Z.
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« : 04.02.2016, 12:31:51 »

Здравствуйте!
Стали поступать на обслуживание узлы с тепловычислителями ТСРВ-042. Так как он новый для нас тип - получил 1 экземпляр для изучения (узлы ещё не приняты).
Вопрос 1й
По краткому РЭ: 6.2.1
Цитата: "ВНИМАНИЕ! В случае подключения к разъему ХР7, выход интерфейса RS-232 через верхний разъем ТВ блокируется!" . Отлично, а происходит ли наоборот? То есть, когда я отключаю от верхнего разъема - он разблокируется? Или, например, к XP7 подключен модем, панель опломбирована, для снятия показаний подключаю к верхнему разъему ноутбук через RS-232, XP7 на время снятия заблокируется?
Вопрос 2й
В руководствах нет рекомендованных настроек для приборного модема. Совсем никаких. Если они не нужны - ну хотя бы пару строк типа "При использовании GSM модемов сделайте то и то"
Вопрос 3й
При использовании канала связи modem программы Монитор ТСРВ-042 нет никаких визуальных признаков в интерфейсе - идет ли дозвон, произошла ли ошибка, если да - то какая. Просто сидим и ждём. И смотрим на индикацию модема. А если он в подвале?
Записан
Demin504
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19

Инженер КИПиА


WWW
« Ответ #1 : 15.11.2017, 16:49:10 »

Обслуживаем ТСРВ 042 нет проблем со снятием показаний. в разъем  "XP7" подключаете GSM модем по схеме

ТСРВ-042    RS232 ("папа")
1--------------7
2--------------2
3--------------3
4--------------5

пример настроек для ТСРВ с  модемом teleofis r-100 (CSD)
скорость- 9600
мб интервал- 50
соединение - прямое
Управление-нет
 
ставите Взлет СП в нем можно смотреть сеансы опроса и состояние
Записан
disinjskr
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 13.07.2018, 21:12:44 »

Добрый день ! Тоже проблема со связью mc52it и тсрв042! Никак не могу найти рабочую распиновку db9mf для подключения модема к внешнему rs232 на тсрв . И как должен быть настроен модем? Есть у кого то 100% информация? Поделитесь пожалуйста !
Записан