Узел учета тепла.
Прибор УРСВ-520ц подключен к СПТ-961.2 через универсальный выход, частотный.
Показания УРСВ:
М1=520 м.куб/час
М2=510 м.куб/час
Вес импульса 1000

Показания СПТ:
Q1=580 м.куб/час
Q2=570 м.куб/час
Вес импульса 0,001

Подскажите почему такое расхождение в показаниях расхода
Записан
post
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 50



« Ответ #1 : 04.04.2016, 09:36:43 »

На узле учета установоены ИУ-012, все настройки из паспортов на приборы. Может кто-нибудь подскажет из-за чего такое расхождение.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #2 : 05.04.2016, 15:11:08 »

А расхождение в показаниях стабильное, или постоянно меняется?
Можете изменить вес импульса в УРСВ и СПТ на 500 и 0.002 соответственно и написать какие получаются значения при этом?
Записан
Евгений
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 11


« Ответ #3 : 05.04.2016, 16:01:20 »

Вероятная причина - некорректное согласование расходомера с ТВ.
Рекомендую при настройке периферии расходомера установить:
Максимальный расход - 691,2 м3/ч;
Минимальный расход - 0;
Максимальная частота - 3000 Гц.
Расходомер расчитает:
Кр=15625 имп/м3;
Кu=0.000064 м3/имп
Записан
post
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 50



« Ответ #4 : 06.04.2016, 10:54:11 »

Вероятная причина найдена.
Некорректное согласование расходомера с ТВ Smiley)
Оказывается вес импульса нужно подобрать так, чтобы в ТВ устанавливалось знечение 0,1; 0,01; 0,001 ну и т.д., без дополнительных цифр, т.к. они вносят дополнительную погрешность.

Будем пробывать:
УРСВ
Кпр=10000
Максимальный расход=720
Максимальнавя частота=2000

СПТ
Ки=0,0001

По результату отпишусь
Записан