Автор Тема: Отчет 024М  (Прочитано 15630 раз)
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« : 05.05.2016, 09:05:50 »

Здравствуйте! ТСРВ 024М работает по пользовательской схеме по формуле Qтс= М1(h1-h2)+M3(h3-hхв) для независимой схемы подключения. В отчете иногда появлятся бяки к которым пристает ТСО. Разница Мтс иногда не соответствует ручному пересчету М1-М2. Хотя в объемных единицах к вычислителю претензий нет. Для примера показания на 01.03 и 11.03 сего года. Использовались все виды отчетов (Отчет ТСРВ-02Х, СП3, СП4 вер. 4.0.8.1)

* 2016-05-04-16-31-47+ASDV+R188.asd (188.42 Кб - загружено 746 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 05.05.2016, 11:07:32 »

Здравствуйте.
У вас второй расходомер постоянно находиться в состоянии Q2<Q2отс, что несколько странно.
А 1.03 и 11.03 у вас вообще все 3 расходомера были с такой НС.
Какая стоит реакция на 2,3,8,9,14,15 НС?

Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #2 : 05.05.2016, 14:14:55 »

На всех НС стоит Регистрация.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #3 : 05.05.2016, 14:41:45 »

Так за 11.03 и объем накоплен больше, а вы говорите что к объемам претензий нет.
V11 = 43.66
V12 = 41.639

V11 - V12 = 2.021

Может расходомеры действительно находятся в каком то переходном состоянии?
Видно что прибор начинает больше считать при увеличении или уменьшении расходов.
Какие расходомеры используются?
Какая версия у тепловычислителя?
Дополнительно, посмотрите в журналах отказов прибора не зарегистрировано ли отказов оборудования?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #4 : 05.05.2016, 14:52:20 »

К разнице объемов нет претензий, а вот к массе да
М1=42,646 
М2 =41,257
М1-М2=0,120т?

Расходомеры 440ЛВ Ду 25,  на обратке реверсивного исполнения с завода. Подпитка 440ЛВ Ду 20.
024М версию так быстро не скажу, но по-моему на 33 заканчивается, дата выпуска конец лета - осень прошлого года.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #5 : 05.05.2016, 19:00:39 »

Да, действительно. Что-то с прибором не так.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #6 : 06.05.2016, 09:38:34 »

А нам то что делать?
Есть еще парочка 024М которые ведут себя крайне подозрительно. На одном при наступлении НС Q<Qотс откуда ни возьмись появляются надуманные прибором цифры(при прокачке 1,5 м3/ч в "Преобразователях" в "Теплосистеме-Расчетные данные" М1= 9т/ч, М2= 3 т/ч. Схема Пользовательская для независимой системы ТС с подпиткой). На другом после окончания отопительного периода 2015-2016 продолжает считать Гкал, расхода нет 100% никакого. Схема та же.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #7 : 06.05.2016, 11:06:25 »

А есть у вас возможность уменьшить значение Qнн, чтобы избежать возникновения этой НС? Всё равно ведь используете только регистрацию. Явно видно, что проблема имеет место только при срабатывании данной НС.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #8 : 11.05.2016, 09:46:51 »

Возможности что-то уменьшить уже нет, т.к. прибор введен в коммерцию и вывести его это очень большая проблема. Так как быть то с показаниями?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #9 : 30.11.2016, 10:03:13 »

Вопрос по 024М? Нет накопленных интегральных счетчиков по массам и времени наработки. По Гигам все нормально, интеграторы есть. обновился до 4.0.12.1. Ситуация не лучше. На другом компе такой проблемы нет и стоит версия 4.0.11
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #10 : 30.11.2016, 10:55:40 »

Здравствуйте! Указанные Вами интеграторы есть у приборов ТСРВ-024М только начиная с версии ПО 76.30.03.29.
Либо у Вас прибор со старой прошивкой, либо не стоит сбор месячных архивов во Взлет СП4.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #11 : 30.11.2016, 15:53:34 »

024М выпуск июнь 2016г. Во Взлет СП4 ставил галочку на сборе месячных архивов, но ничего. На версии 4.0.11 такой же проблемы нет с этим же прибором.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #12 : 30.11.2016, 16:17:35 »

Версия Взлет СП4 - 4.0.11 не поддерживала чтение месячных архивов с ТСРВ-024М, м.б. Вы что-то напутали или использовали начальные значения интеграторов в окне Прибор?

Поддержка месячных архивов появилась с выходом Взлет СП4 версии 4.0.11.2.

Обратите внимание, что самой галочки мало, нужно еще произвести непосредственно сам сбор месячных данных с прибора.
И проверьте на всякий случай версию ПО прибора, она должна быть строго от 76.30.03.29 и выше.

Еще добавлю: чтение данных по средством АСДВ-020 не поможет, т.к. АСДВ не умеет читать месячные архивы.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #13 : 30.11.2016, 16:32:11 »

все разрешилось установкой начальных значений в архивных полях. сравнил две СП - в 4.0.11 этого не надо было делать, а в 4 0.12.1 оказалось что надо
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #14 : 30.11.2016, 16:39:42 »

Нет, нет, как раз таки наоборот.

Для того, чтобы увидеть настоящее интеграторы с прибора, начальные значения следует удалить во Взлет СП4 версии 4.0.11.2 и выше (сделать поля пустыми), в противном случае они будут замещать значения интеграторы с прибора.
Записан