Доброго времени!

Имеется:
Вычислитель Эксперт 922МО подключен к АС по RS232;
АССВ-030 на стороне вычислителя sim-card beeline;
Идентификатор адаптера 1;
пароль 123456;
Тип прибора "Разные";
Услуга передачи данных CSD;

АССВ-030 на АРМ sim-card beeline.
Идентификатор адаптера 2;
пароль 123456;
Тип прибора "Разные";
Услуга передачи данных CSD;
Подключение к АРМ через преобразователь RS232->USB исправен, работает.
Прямой RS232 подключали, все так же работает.

Настройки "Конфигуратора":
Одиночный прибор "УТ-3";
Тип: Взлет ЭМ (эксперт) метка 1 адрес 1;

Подключение:
Тип CSD;
Параметры:
Скорость 9600
Порт COM#
Таймаут 3сек.
Телефон: 8912*******;
Сведения об адаптере:
Идентификатор 2;
Пароль 123456;

ПО Взлёт СП от 21.10.2015 Демо-версия.

Вопрос:
Не получается опросить вычислитель.
При опросе моргает раз в 3 сек HL2.
Что сделано не так? Баланс положительный, трафик на всякий случай есть. SIM корпоративные, поэтому выбрана услуга CSD.
На АРМ так же была установлена демо-версия Взлёт, вспомнили за узел учета через пол года после установки и настройки... Как перенести настройки конфигуратора на другой АРМ?
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #1 : 10.05.2016, 06:25:28 »

Ни кто ни чего не скажет?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #2 : 10.05.2016, 08:25:08 »

Здравствуйте!


Выходные и у нас выходные.

По Вашему вопросу:
Для того чтобы настроить АССВ, который присоединен к АРМ, в качестве вызывного модема (звонящего), его следует предварительно настроить, согласно пункту 4.2. "GSM-модем" Руководства пользователя программы настройки АССВ-030. В этом же руководстве Вы можете найти больше информации о режимах и настройках АССВ.

Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #3 : 10.05.2016, 09:55:31 »

Здравствуйте!


Выходные и у нас выходные.

По Вашему вопросу:
Для того чтобы настроить АССВ, который присоединен к АРМ, в качестве вызывного модема (звонящего), его следует предварительно настроить, согласно пункту 4.2. "GSM-модем" Руководства пользователя программы настройки АССВ-030. В этом же руководстве Вы можете найти больше информации о режимах и настройках АССВ.



Будем пробовать.

На стороне Вычислителя какие ставить параметры АССВ? Или АССВ на стороне вычислителя без разницы что в нем прописано по связи сотовой сети? Только указать прибор подключенный к нему и всё?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 10.05.2016, 10:05:54 »

На стороне прибора в настройках адаптера следует выбрать конкретный тип прибора вместо "Разные", если чтение данных будете выполнять при помощи Влет СП. Адрес прибора должен быть 1, в адаптере и приборе должны быть установлены одинаковые скорости обмена. В принципе все, подробнее можете почитать в руководстве по АССВ. Если чего-то будет не получатся - пишите сюда или звоните в нашу техн. поддержку 8 (800) 333-888-7, поможем.
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #5 : 10.05.2016, 11:44:41 »

На стороне прибора в настройках адаптера следует выбрать конкретный тип прибора вместо "Разные", если чтение данных будете выполнять при помощи Влет СП. Адрес прибора должен быть 1, в адаптере и приборе должны быть установлены одинаковые скорости обмена. В принципе все, подробнее можете почитать в руководстве по АССВ. Если чего-то будет не получатся - пишите сюда или звоните в нашу техн. поддержку 8 (800) 333-888-7, поможем.

АССВ на стороне прибора в каком режиме должен работать при использовании CSD?
Все переключатели SK должны быть в положении ON?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #6 : 10.05.2016, 14:00:28 »

Если прибор подключается к адаптеру по RS-232, то да, и в SK1 и в SK2 все переключатели должны быть в положении ON (пункт "3.1. Аппаратная настройка", руководства пользователя), адаптер соответственно будет находится в режиме "Работа". Услуга передачи данных (CSD или GPRS) выбираются исключительно в интерфейсе программы настройки АССВ-030 при настройке адаптера.
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #7 : 11.05.2016, 07:58:00 »

Если прибор подключается к адаптеру по RS-232, то да, и в SK1 и в SK2 все переключатели должны быть в положении ON (пункт "3.1. Аппаратная настройка", руководства пользователя), адаптер соответственно будет находится в режиме "Работа". Услуга передачи данных (CSD или GPRS) выбираются исключительно в интерфейсе программы настройки АССВ-030 при настройке адаптера.


Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя?
Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя?
Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #8 : 11.05.2016, 09:14:49 »

Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя?
Если события Вам не нужны, то и отмечать ничего не надо.

Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя?
Если события Вам не нужны, то можете ничего не указывать.

Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО?
Прямое подключение без управления потоком. Адрес 1. Скорость на Ваше усмотрение, главное чтобы и в АССВ стояла такая же.
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #9 : 11.05.2016, 12:11:36 »

Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя?
Если события Вам не нужны, то и отмечать ничего не надо.

Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя?
Если события Вам не нужны, то можете ничего не указывать.

Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО?
Прямое подключение без управления потоком. Адрес 1. Скорость на Ваше усмотрение, главное чтобы и в АССВ стояла такая же.

Настроил АССВ оператора как GSM-модем. Звонок на АССВ вычислителя проходит, но обмена нет. Перевели адаптер вычислителя в режим GSM-модема. Картина та же. Может что-то упускаем в настойках вычислителя?
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #10 : 11.05.2016, 12:21:09 »

Включили модем на вычислителе. Скачалось 2 дня ситочных архивов. Дальше идет таймаут ождиния. Как его побороть?
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #11 : 11.05.2016, 15:03:37 »

Связь установили, служба поддержки помогла.
АССВ на вычислителе в рабочем режиме с типом прибора Взлёт ЭМ (эксперт)
Скорость 19200
Режим CSD

На АРМ все настройки что были до этого остались.
Связь через CSD АССВ-030, через можем были обрывы связи и таймауты.
Используем "Отчеты".

Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.