Здравствуйте!
1) Выполняем считывание архивов (в данном случае из ТСРВ-033) по GPRS-каналу и получаем отчет, в котором отсутствуют данные за один-два дня (на сриншотах). Данные в тепловычислителе за этот период есть. Повторно считать данные без удаления архивов СП4 не позволяет. В чем может быть проблема?

2) При выводе отчета по узлам каждый раз (для каждого узла) приходится задавать период (дату) отчёта. Можно ли реализовать в СП4 возможность задания единого периода для всех узлов?


* 2016-04-04_21-13-18.png (116.58 Кб, 1620x890 - просмотрено 1533 раз.)

* 2016-04-04_21-13-18.png (116.58 Кб, 1620x890 - просмотрено 1511 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 06.04.2016, 16:59:57 »

Здравствуйте!
1. В Вашем случае, пустышки в архивах скорее всего возникают из-за разбежки времен прибора и компьютера. Работы над комплексным решением этой проблемы уже ведутся. Единственным способом избавится от пустышек в текущей версии СП4 является удаление соответствующих записей из базы данных, в таблице с постфиксом "Natural", это подвигнет СП4 на пересчет статистики и новый опрос недостающих записей. Подскажите еще, какой сетевой адрес у Вашего прибора?

2. Сохранение последних введенных параметров периода формирования отчета сделаем (отчетный, заданный+даты). Но что касается отчетного периода, то здесь мы планируем реализовать автоматическое определение периода, в зависимости от типа прибора и его настроек (расчетный день/час), и в этом случае у каждого прибора могут быть индивидуальные даты, их запоминать смысла нет. Я ведь правильно Вас понял, Вы имели в виду только заданный период?

Обновление, включающее вышеуказанные доработки, постараемся выпустить как можно скорее.
Записан
sadux
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #2 : 07.04.2016, 10:04:23 »

Спасибо за ответ.
1) Сетевой адрес 1. А какими средствами можно редактировать базу данных?
2) Да, правильно. Ждём новую версию.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 07.04.2016, 10:19:31 »

"Microsoft SQL Server Management Studio". Если был установлен Microsoft SQL Server Express из состава Взлет СП4, то Вам нужна версия 2012 R2 с той же битностью (x86, x64), которая установлена у Вас.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 19.04.2016, 16:19:58 »

Предлагаю Вам временное решение проблемы возникновения пустых записей в отчете.
Вы можете обновить Взлет СП4 до версии 4.0.8.1, скачать обновление можно по этой прямой ссылке.

В данной версии в контекстное меню панели "Приборы" был добавлен пункт "Дополнительно", "Удалить приведенные архивные данные". После выполнения данной команды, следует подождать примерно 10 секунд, после чего Вы можете снова попробовать сформировать отчет по прибору.

Пожалуйста отпишитесь, помогло ли Вам это решение.
Записан
sadux
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #5 : 21.04.2016, 13:34:20 »

читали архивы с 20.03 по 20.04. Опять выпало несколько дней (8-9 марта и в 20х числах марта). Выполнил "Удалить приведенные архивные данные" и вроде как 8-9 марта данные появились, а в 20х числах нет..
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #6 : 21.04.2016, 15:44:20 »

Мы работаем над автоматическим исправлением этой проблемы. Но исправить это можно и прямо сейчас, "в ручном" режиме, удалив пустые записи в таблице Natural к Вашему прибору, как я писал выше:

1. В Вашем случае, пустышки в архивах скорее всего возникают из-за разбежки времен прибора и компьютера. Работы над комплексным решением этой проблемы уже ведутся. Единственным способом избавится от пустышек в текущей версии СП4 является удаление соответствующих записей из базы данных, в таблице с постфиксом "Natural", это подвигнет СП4 на пересчет статистики и новый опрос недостающих записей. Подскажите еще, какой сетевой адрес у Вашего прибора?
Записан
sadux
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #7 : 04.05.2016, 19:24:18 »

Заметил, что пропуски бывают при нестабильном GPRS-соединении.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #8 : 20.05.2016, 15:24:07 »

Здравствуйте! Стало доступным обновление Взлет СП4 до версии 4.0.9.1, Вы можете скачать его по этой прямой ссылке.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.