Имеем в котельной ТСРВ-024М. С недавнего времени в архивах вычислителя во Взлет СП периодически наблюдаем немыслимые расходы расходомера подпитки Взлет ЭРСВ 470 Ду 32.
Расход в часовых архивах был вплоть до 2500 м3 в час.
Аномальные показания как в суточном, так и в часовом архиве.
Последовательно на трубопроводе имеется технологический механический счетчик со своими накопительными показаниями.
Текущий расход на дисплее вычислителя совпадает с текущим расходом в расходомере, вес импульса в порядке 50 имп/л, подключен к выходу №2 с таким же весом импульса. Также на дисплее вычислителя есть накопительный объем в кубах и его изменение совпадает с механическим и показывает расход порядка 4 кубов в сутки.
Что же получается? На дисплее вычислителя отображаются корректно текущий часовой расход, накопительный объем. В архиве же черти чё.
Прикладываю архив вычислителя смотреть М22 или V22 начиная с 1 апреля.
По остальным каналам расхода подобного не наблюдается:
М11-подача отопления; М12-обратка отопления; М13-подача ГВС; М14-обратка ГВС; М21-ХВС; М22- проблемная подпитка, выделил ее желтым и красным цветом.
В чем проблема?

* ТСРВ-024М.xls (806.5 Кб - загружено 850 раз.)
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 337


« Ответ #1 : 14.04.2016, 09:23:01 »

У вас есть возможность снять архив за эти даты с помощью монитора напрямую с прибора?
И сообщите, пожалуйста, номер версии ПО вычислителя.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #2 : 15.04.2016, 05:44:40 »

В меню вычислителя и через унив. просмотрщик архивы такие же. Разница показаний накопительного объема на дисплее прибора соответствует разнице показаний измеренного объема через механический счетчик, но в архивах чушь.
Версия ПО ТСРВ: 76.30.03.29

Версия модулей:
   ВВ: 76.30.03.33
   ПИ: 76.31.02.07

Есть предположение, что тепловычислитель глючит, когда возникает нештатка Qотс<Q<Qнн.
В настройках вычислителя нештатка просто регистрируется, никаких договорных значений нет.
Сам ТСРВ абсолютно новый 2015 года выпуска.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 337


« Ответ #3 : 18.04.2016, 09:53:17 »

Действительно, подозрительные значения объема есть в тех часах, когда возникала НС8, и чем больше её длительность - тем больше объем.
Могли бы вы с помощью монитора сохранить конфигурацию прибора и выложить здесь или прислать мне на почту?
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #4 : 18.04.2016, 11:45:07 »

Если можно выложите на форуме, у нас такая же беда.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.