Здравствуйте. У нас имеется несколько узлов с установленным взлетовким оборудованием. Обычно пользуемся архивным считывателем и программой ТСРВ-03Х. Один из узлов часто вызывает трудности с доступом. Решили диспетчеризировать его, дабы избавиться от подобных проблем доступа.
Сняли рабочий комплект модема IRZ MC52iT с одного из узлов с ВКТ-7 и установили на вычислитель ТСРВ-030. Подскажите, нужно ли еще что-то настраивать, помимо ввода номера телефона в программе? При вводе номера симкарты выдает ошибку. Нужно ли выполнять какие либо настройки самого модема, вычислителя, симкарты? Никакие настройки не изменялись после снятия комплекта с вкт-7. Возможно ли вообще использование этой программы для дистанционного съема показаний?
Устанавливать тяжелое программное обеспечение ради одного узла не имеет рациональности, т.к. компьютер и так сильно загружен.
Записан
Alexandr3000
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79



« Ответ #1 : 01.06.2016, 22:43:55 »

настроить модем на скорость 4800, скорее всего ВКТ стоял на скорости 9600. http://vzljot.ru/files/soft/msetupse.exe Вам в помощь.
Записан
Alexandr3000
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79



« Ответ #2 : 01.06.2016, 22:55:04 »

+ параметры 232  - тип соединения модемное  управление однонаправленное....если мне память не изменяет
Записан
strest
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #3 : 02.06.2016, 09:20:38 »

настроить модем на скорость 4800, скорее всего ВКТ стоял на скорости 9600. http://vzljot.ru/files/soft/msetupse.exe Вам в помощь.
спасибо за подсказку, скорость действительно стояла 9600. Но возник другой вопрос, в предоставленной вами программой, нет типа прибора ТСРВ 03х, только 01х и 02х, также в типе модема нет IRZ, можно ли какой либо другой программой прошить модем или же можно выбрать другой тип прибора и тип модема и это особо не повлияет на работоспособность, главное выставить скорость?
Записан
Alexandr3000
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79



« Ответ #4 : 02.06.2016, 09:41:38 »

Тип прибора тсрв-010 скорость 4800 модем siemens TC35. при прошивке скажет что неверный тип модема нажать продолжить. И будет Вам счастье)
Записан
strest
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #5 : 02.06.2016, 12:25:26 »

Тип прибора тсрв-010 скорость 4800 модем siemens TC35. при прошивке скажет что неверный тип модема нажать продолжить. И будет Вам счастье)
Большое спасибо!