« : 25.10.2016, 20:04:33 »

НЕ понятен расчет Мгв (я думал что это М3-М4) но рассчитал вручную М3-М4 и сумма не сошлась. В чем подвох?


И еще вопрос так  и должно, что показания V1 отличаются от М1?

* Архивные данные - ТСРВ-026М, Суточный архив.xlsx (16.72 Кб - загружено 708 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 26.10.2016, 08:21:04 »

Здравствуйте! Если не было остановок счета, то так оно и будет (Мгв = М3-М4). Но остановки у Вас были Тнар != 24, в этих случаях Мгв будет рассчитываться в зависимости от настроек прибора (схема, режим работы, действия по НС и т.п.).
Здесь Вам нужно изучить руководство по эксплуатации прибора, а еще лучше - Правила теплоучета.

И еще вопрос так  и должно, что показания V1 отличаются от М1?
Да, конечно.