Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 18:24:51
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел программистов
| | |-+  Это я к какому прибору подключился?
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Это я к какому прибору подключился?  (Прочитано 13453 раз)
Бурцев
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« : 06.09.2016, 09:32:57 »

Смешно сказать - не могу идентифицировать прибор. Функция 17 модбаса возвращает только номер версии ПО и еще некий бинарный массив неизвестной структуры. Может кто-нибудь знает какой прибор имеет версию VZLJOT 76.10.09.12?
Вообще-то, я думал что подключился к ТСРВ-022.
А все началось с того, что по адресу F349157   (Тепловая мощность 3 теплосистемы 1) вдруг увидели сущую ерунду - какие-то случайные значения, в том числе отрицательные! Появилось сомнения - а вдруг прибор какой-то другой? Стоит он очень далеко - 3 часа на самолете, не сбегаешь посмотреть.

На всякий случай, вдруг кто-то знает, что за массив передает 17 ф-ция - вот лог принятого в симв. и 16-ричном формате
CHR: ..(VZLJOT 76.10.09.12..........&.......(.N{.*
HEX:(45) 01 11 28 56 5A 4C 4A 4F 54 20 37 36 2E 31 30 2E 30 39 2E 31 32 00 00 98 00 08 00 09 00 2E 00 26 00 94 00 E4 00 13 00 28 01 4E 7B 16 2A
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #1 : 06.09.2016, 09:36:49 »

"VZLJOT 76.10.09.12" - это тепловычислитель ТСРВ-023.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #2 : 06.09.2016, 09:45:50 »

Вот только регистр F349157 он и для ТСРВ-023 таккой же как для ТСРВ-022 - "Тепловая мощность 3 теплосистемы 1".
Попробуйте проверить какие нибудь "соседние" регистры, там после тепловых мощностей идут плотность, энтальпия, температура и давление в каналах, из них разумные значения читаются?
Если нет, выложите лог обмена в HEX-формате, запросы к прибору и ответы.
Записан
Бурцев
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #3 : 06.09.2016, 09:55:16 »

Прошу прощения, опечатка, не ТСРВ-022, а ТСРВ-023 полагался.
Т.е. правильно. А откуда уверенность что версия именно ТСРВ-023? Есть какой-нибудь документ?

Прочие параметры у метрологов вопросов не вызывают. Только эта самая мощность 3 системы 1.
Может быть этот параметр случайным числом, если, к примеру, прибор неверно сконфигурирован?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #4 : 06.09.2016, 10:10:22 »

ТСРВ-023 уже давно снят с производства и "76.10.09.12" - это как раз самая последняя версия с которой он выпускался.
Насчет случайного числа в тепловой мощности я как то сомневаюсь. А как вообще сконфигурирован прибор - какая конфигурация узла учёта и какие текущие измеряемые данные расход/температура/давление по этому каналу?
Записан
Бурцев
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #5 : 06.09.2016, 11:47:53 »

Конфигурацию и Вообще все - приложил
Вообще, был бы очень признателен, если бы профи посмотрел на параметры конфигурации - метрологи наши чего-то... таво..

* Все.htm (112.61 Кб - загружено 957 раз.)
* Конфиг.htm (13.53 Кб - загружено 887 раз.)
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #6 : 06.09.2016, 12:14:46 »

Ну в таком виде даже спецам будет трудно что либо понять, гораздо проще было бы если бы вы подключились к этому прибору с помощью монитора для него удаленно (у вас же видимо какой то модем с ним стоит), выполнили чтение настроек и сделали скриншоты. А то чтобы по каждому регистру цифры разобрать и представить конфигурацию человеку день потратить потребуется.
Записан
Бурцев
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #7 : 06.09.2016, 16:35:46 »

А чем (каким ПО) лучше читать настройки?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #8 : 06.09.2016, 17:26:04 »

Монитором для ТСРВ-023 который входит в состав пакета мониторов для Универсального просмотрщика, его можно скачать тут на сайте:
http://vzljot.ru/files/soft/ubviewerprojects4_65setup.exe
Записан
Бурцев
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #9 : 07.09.2016, 10:05:42 »

Спасибо.
Поставил. Обнаружил, что по TCP/IP не поддерживается. Так ли? Может не нашел или не все поставил - в нынешнее время без интернета никак.
Придется RS232-TCP мост приспосабливать.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #10 : 07.09.2016, 11:53:08 »

RS232/485, TFTP или через модем, другие варианты не поддерживаются...
Записан
yurik
Гость
« Ответ #11 : 08.09.2016, 06:08:35 »

Спасибо.
Поставил. Обнаружил, что по TCP/IP не поддерживается. Так ли? Может не нашел или не все поставил - в нынешнее время без интернета никак.
Придется RS232-TCP мост приспосабливать.

Есть простенькое бесплатное ПО VSPE от Eterlogic, можно настроить преобразование TCP/RS-232 и виртуальный ком порт:
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Записан
Бурцев
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #12 : 08.09.2016, 10:22:01 »

Поставил Tibbo Virtual Serial, пробросил порты до ТСРВ, в контроллере поднял ser2net, запустил Универсальный просм., выбрал проект, установил связь, считал версию ПО прибора
Посмотрел конфигурацию - ничего неожиданного. W3=W1-W2.
Некоторые параметры считываются быстро, на некоторых просмотрщик зависает. Что происходит - непонятно. Как/где посмотреть логи? Может кто знает?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #13 : 08.09.2016, 16:28:28 »

В соседней теме писал для WinXP:
Чтобы включить лог закройте УП, перейдите в папку "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vzljot\VzljotSrv", в ней откройте файл "VzljotSrv.ini" и установите в нём параметр "KeepLog=1", сохраните файл.
После этого запустите УП, откройте канал связи и выполните чтение. При этом там же в папке "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vzljot\VzljotSrv" у вас должна появиться папка с логами - "Logs".
Для Windows 7-8-10 всё так же, только пусть немного другой к папке, можно поиском найти папку "Vzljot" или сам файл "VzljotSrv.ini".
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.