Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 13:25:05
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Modbus ТСРВ-025
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Modbus ТСРВ-025  (Прочитано 6949 раз)
nicj
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« : 13.09.2016, 14:23:57 »

Имеем прибор ТСРВ-025 версии 76.90.01.55
При просмотре Универсальным просмотрщиком данные по трубопроводам отображаются корректно. Настроены ТР1 и ТР2
При чтении данных по Modbus имеем проблему
Данные (температура, давление, расход, энергия ... все не проверял) по ТР1 можно вычитать в ТР1 и ТР2, Данные из ТР2 читаются в ТР3,ТР4.
Скриншот прилагаю.


* ts1-1.png (123.63 Кб, 1297x1013 - просмотрено 1951 раз.)
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #1 : 13.09.2016, 15:39:05 »

Неправильное описание регистров в списке регистров.
Для каждого трубопровода в ТСРВ-025 выбираются две температуры - одна для расчета массы, вторая для расчета энтальпии. Как правило они одинаковые, то есть с одного и того же датчика, но бывает что нужно иначе. Поэтому регистров с температурами 12.
А в описании регистров некорректные названия:
349357 - температура для расчета массы ТР1;
349359 - температура для расчета тепла ТР1;
349361 - температура для расчета массы ТР2;
349363 - температура для расчета тепла ТР2;
---------
И то же самое по давлению:
349381 - давление для расчета массы ТР1;
349383 - давление для расчета тепла ТР1;
349385 - давление для расчета массы ТР2;
349387 - давление для расчета тепла ТР2;
---------
Записан
nicj
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #2 : 13.09.2016, 15:56:49 »

Большое спасибо за оперативный ответ.
Подкорректируйте, пожалуйста, документацию во избежание недоразумений в дальнейшем.
Записан
nicj
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #3 : 15.09.2016, 10:38:24 »

Возник еще вопрос.
По адресу 349297  0xC090  Объемный расход (м³/мин), м³/ч РАСЧЕТ. ДАННЫЕ ТР1 (0)
Данные читаются в м³/мин, а необходимо в м³/ч.
Та же ситуация с массовым расходом. т/мин
349309  0xC09C  Массовый расход (т/мин), т/ч РАСЧЕТ. ДАННЫЕ ТР1 (0)
Спасибо.