« : 04.10.2016, 13:07:27 »

Пришли новые ТСРВ-024М, поставил на новый объект (работающая котельная), загрузил рабочую конфигурацию. Все подключенные расходомеры видит архивирует кроме, 6-го канала расхода. Он на дисплее прибора как бы отображается, измеряется, накопительный объем складывается, но в архивах Взлет СП 3 нули (именно в архивах, а не в отчетной форме). Почему так происходит?
Записан
yurik
Гость
« Ответ #1 : 03.11.2016, 13:14:13 »

С проблемой разобрался. У меня первые 4 канала расхода были в теплосистеме 1, а 5 и 6 в теплосистеме 2. Схема теплосистем задавалась пользовательская по 4 трубопровода. На ТС1 прокатило, а на ТС2 произошел глюк и трубопровод помечается как неиспользуемый в ТС.
Сделал в ТС2 количество трубопроводов - 2 (для 5 и 6 канала) и трубопровод стал использоваться в ТС (при этом некорректно переназначаются номера датчиков, но это вручную тоже исправляется).
В общем какая-то недоработка или Унив. просмотрщика, или прошивки вычислителя. 
Записан
Тепло
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 108


« Ответ #2 : 07.12.2016, 20:42:33 »

и ещё вроде бы при "одетой" перемычке защиты вычислителя накопление не идёт в теплосистеме. Ну  это так, к слову