Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 08:02:03
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М  (Прочитано 8055 раз)
Corsar
Пользователь
**

Харизма: -3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 97


« : 25.02.2016, 16:12:03 »

НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М на прямую. СОМ-2, скор 4800, выскакивают сразу 2 ошибки? что может быть?


* Безымянный.png (148.5 Кб, 1366x768 - просмотрено 1707 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #1 : 26.02.2016, 10:19:33 »

Эта ошибка означает, что от прибора пришел некорректный ответ. (Адрес не соответствует запрашиваемому)
Каким образом вы подключаетесь к прибору? (Через "обычный" COM порт или через преобразователь USB - COM )
Если подключаетесь через преобразователь, то какой используете?
Для определения причины ошибки пришлите логи.
Необходимо включить полное протоколирование.
(Взлет СП. Консоль -> Файл -> Настройки -> Протоколирование -> Уровень протоколирования: Ошибки, предупреждения, сообщения и отладочная информация)
После изменения необходимо перезапустить все службы. (Остановить -> Запустить)
Попробуйте снова связаться с прибором.
Логи работы будут в папке "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs". Необходимы последние файлы лога каждой службы.
Адрес почты отправил личным сообщением.
Записан
angler
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #2 : 24.10.2016, 11:29:49 »

НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М на прямую. СОМ-2, скор 4800, выскакивают сразу 2 ошибки? что может быть?
Такая же проблема, соединяюсь при помощи виртуального com порта  VCOM VUS7050 чип HL-340, причем два прибора получилось опросить а на двух других аналогичная ошибка. Взял у друга Uport 1150 всё прошло на ура.
Подскажите решение это проблемы.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 24.10.2016, 13:06:02 »

Здравствуйте! Боюсь, что Вы уже ответили на свой вопрос - нужно избегать применения самых дешевых конвертеров.
Записан
angler
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #4 : 24.10.2016, 13:59:13 »

Здравствуйте! Боюсь, что Вы уже ответили на свой вопрос - нужно избегать применения самых дешевых конвертеров.
А вас е смущает что два прибора определились, а два нет? Интересна причина такого поведения тепловычислителей))  я конечно посмотрю логи, но это как-то странно..
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #5 : 24.10.2016, 15:04:23 »

Точная причина конечно интересна. Будут логи - присылайте на sp@vzljot.ru со ссылкой на этот топик.
Записан