Здравствуйте! При выборе в вычислителе ТСРВ - 042 расходомера (в нашем случае ЭР-440ЛВ 32 ЛайтМ) ставит вес импульса 10000 имп\м, и расход при этом очень огромный (в два раза больше), у меня возникло несколько вопросов: почему имп\м, что означает в данном обозначении м (метры кубические или просто метры), и какой вообще указывать вес импульса в данном случае.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #1 : 10.11.2016, 12:08:11 »

Кр задается в имп/л или имп/м3 (в зависимости от выбранных единицы измерения константы преобразования в меню "Настройки - Общие настройки ТВ - Единицы измерения"), цифра "3" видимо на экран не влезла.
А какой из двух выходов расходомера Лайт М вы подключаете к ТСРВ? При выходе с завода они настраиваются на разную максимальную частоту и для них заданы разные значения Кр. Причем отличаются они как раз где то в 2.5 раза.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #2 : 10.11.2016, 12:13:49 »

Ещё влияет какой у вас в ТСРВ выбран режим для ПР - там есть варианты "100Гц для 0.5Gv" и "100Гц для Gv", соответственно для них КР отличаются в два раза, возможно задали не тот, для которого установлено КР в расходомере.
Записан
sergei
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #3 : 11.11.2016, 10:24:03 »

Выход расходомера Лайт М мы подключили к ТСРВ №1, что соответсвует Кр=20 имп/л,  в ТСРВ выбран режим для ПР "100Гц для 0.5Gv" и смущает то что при выборе в ТСРВ расходомера ДУ32 он автоматом ставит 10000 имп/м (пускай даже и м3) нам просто интересно от куда эта константа? И для чего тогда эта константа ставится автоматически.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #4 : 11.11.2016, 11:31:35 »

Если в ТСРВ-042 вы выбираете расходомер "ЭР440/32 М" (то есть Лайт М с ДN=32) и режим работы "100Гц 0.5Gv", то ТСРВ автоматически установит константу преобразования Кр=20000 имп/м3, что соответствует 20 имп/л в расходомере.
Не пойму, что же вас смущает?
Записан
sergei
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #5 : 14.11.2016, 07:56:28 »

Смущает то что при всех этих параметрах за место кр 20000 л/м3 прибор выдает кр 10000 л/м3 (причем на всех приобретенных 4 штуках). при ручной установке кр в 20000 л/м3 расход вроде стал похож ближе к реальности. Но счет за пере расход по этим домам нам выставили огромный Cry
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #6 : 14.11.2016, 09:59:50 »

Так у вас узел уже в эксплуатацию был сдан?
Как же так не обратили внимание перед сдачей что расход явно не соответствует?
По ТСРВ - он сам не переключает режим работы "100Гц 0.5Gv" - "100Гц для Gv" при выборе типа расходомера, его надо переключить вручную. Наверное, хорошо бы чтоб сразу ставил на "100Гц 0.5Gv" как идёт первый выход в Лайт М по умолчанию.
Записан
sergei
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #7 : 14.11.2016, 10:28:09 »

Когда сдавали и не думали что так произойдет, прибор вроде новый и не знакомый и автоматические настройки есть, по этому и доверились этому. И из за этого пострадали. И в РЭ не чего толком то описанного нет по этому вопросу.