Помогите, пожалуйста, разобраться с Modbus регистрами ИВК ТЭР. Мой ПЛК должен опрашивать ИВК ТЭР по протоколу Modbus и считывать данные текущего расхода и накопленного объема.
В документе со списком Modbus регистров для накопленного объема имеются следующие параметры (тип целое значение 4 байта):

•   0х8016 Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ (0)
•   0х801E Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 2 (1)
•   0х8026 Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 3 (2)
•   0х802E Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 4 (3)
•   0х8036 Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 5 (4)
•   0х803E Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 6 (5)
•   0х8046 Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 7 (6)
•   0х804E Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ канал 8 (7)
•   0х8056 Положительный объем по каналам, м3 ИЗМЕРЕНИЯ суммарные (Cool
•   0х8074 V+, м3 ИЗМЕРЕНИЯ (0)

Для текущего расхода следующие параметры (тип вещественное значение):
•   0хC034 Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ (0)
•   0хC036 Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 2 (1)
•   0хC038 Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 3 (2)
•   0хC03A Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 4 (3)
•   0хC03C Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 5 (4)
•   0хC03E Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 6 (5)
•   0хC040 Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 7 (6)
•   0хC042 Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ канал 8 (7)
•   0хC044 Текущий расход по каналам, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ суммарные (Cool
•   0хC088 Текущий расход, л/мин ИЗМЕРЕНИЯ (0)

Вопросы у меня следующие:
1) Что означает измерения по каналу 0-7, если по документации к ИВК ТЭР может быть подключен только один расходомер?
2) В итоге по каким адресам мне нужно смотреть значения накопленного объема (0х8016, 0х8056 или 0х8074) и расхода (0хC034, 0хC044 или 0хC088)?
3) Единицами измерения накопленного объема являются м3 и, таким образом, значение дробной части не попадает. По каким адресам искать дробную часть накопленного объема?
Записан