Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
19.04.2024, 23:02:28
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3  (Прочитано 6643 раз)
waiz55ss
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« : 30.11.2016, 10:41:04 »

Здравствуйте!

На трубе Ду 100 стоит показывающий "Метран" и рядом ЭРСВ 440л,
с которого надо снять показания в виде 4-20мА.
При Q=1,3 м3/час светодиод на ЭРСВ 440л моргает раз в 3 сек.
Сигнализирует "Пустая труба"? Джамперы: J1J2(++).

Из средств диагностики только АТВ-3(4мА - 0Гц  20 мА - 500 Гц).
На выходе АТВ-3 даёт 4 мА. Красный светодиод не горит, зеленый горит
постоянно (вх. частота в норме). На ЭРСВ использую выход №2(актив).
Не получается подключиться к АТВ-3 и посмотреть на входную частоту от ЭРСВ.

Из тех средств имею: ПО универс. просм., ОВЕН АС3-М rs232<->rs485.
Есть какие нибудь тонкости для подключения к АТВ-3 по rs485?
Если да, то какие?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #1 : 30.11.2016, 13:26:09 »

Медленное мигание светодиода на Лайт М - это сигнал "Пустая труба", как вы и сказали.
В этом случае прибор будет выдавать 0Гц на выходе.
Поэтому нужно разобраться с этим сначала.
Заземляющие усы расходомера подключены?
Если низкая проводимость воды, то нужно будет увеличивать порог для определения ПТ в приборе. Но для этого необходимо с ним связаться. Если Лайт М без RS485, то сделать это можно только с помощью адаптера USB-ЭР...
Записан
waiz55ss
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 03.12.2016, 18:46:31 »

Используйте ребята только фирменное оборудование.

Кучу вариантов таймингов перепробовал, максимум чего
добился это сообщения: "Ошибка контрольной суммы",
по сетевому адресу 1. Кстати такое сообщение вылезло
только когда на АС3-М "А" и "В" местами поменял.

С родным адаптером сразу всё пошло.