Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 14:24:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  ТСРВ-024М вместо расхода отображается "ОТКЛ ИК"
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-024М вместо расхода отображается "ОТКЛ ИК"  (Прочитано 8415 раз)
yurik
Гость
« : 06.12.2016, 13:48:08 »

В ЦТП был смонтирован учет отопления и ГВС. Загрузил в вычислитель через просмотрщик рабочую конфигурацию с аналогичного объекта и в результате работает только 1-й канал расхода, на остальных пишет ОТКЛ ИК. То есть показывается не отказ, не отключение датчика расхода, а именно отключение измерительного канала.
Теплосистема настроена корректно, пользовательская схема с 4 трубопроводами и формулами Wтс=m1(h1-h2); Wгв=W3-W4.
Что означает откл ик в каналах расхода и как включить?
Записан
Тепло
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 108


« Ответ #1 : 07.12.2016, 20:39:30 »

была такая же (один в один) проблема. Решается полной перепрошивкой теплосистемы. И желательно вручную.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 08.12.2016, 16:06:03 »

Интересное выражение перепрошивка теплосистемы. Может перепрограммировать?
Может быть у Вас надо проверить расходомеры? В пассивном или активном режиме? Как известно если вычислитель в пассивном режиме, то расходомеры надо переключить в активный. В расходомерах ЭРСВ-440 Л есть переключатели активный - пассивный режим.
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #3 : 09.12.2016, 08:27:33 »

Интересное выражение перепрошивка теплосистемы. Может перепрограммировать?
Может быть у Вас надо проверить расходомеры? В пассивном или активном режиме? Как известно если вычислитель в пассивном режиме, то расходомеры надо переключить в активный. В расходомерах ЭРСВ-440 Л есть переключатели активный - пассивный режим.
В этом случае фиксируется отказ датчика расхода, а не ОТКЛ ИК. А так действительно надо полностью вручную перепрограммировать вычислитель.