« Ответ #15 : 05.12.2016, 19:06:55 »

Стоит ещё обратить внимание на настройки ИКИ вычислителя, в частности параметр tуср. Если значение стоит около 1, то с герцами будет беда и расход будет неадекватный. Обратите внимание на сами герцы при фактическом расходе. если там нет дробной части (желательно сотых) то всё плохо. Так же ещё другие настройки ИКИ влияют на расход. Вообще эти ИКИ дремучий лес. В РЭ толком не расписано как их правильно настроить. Причём к каждому диаметру расходомера время усреднения разное (как утверждают специалисты со Взлёта). Ещё примерно полгода назад таких проблем никогда не было, теперь есть и ничего с этим поделать нельзя к сожалению.
Герцы можно увидеть на опломбированном приборе, настройки ИКИ - нет (только при снятой защите).
Записан