Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 14:17:29
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  ТСРВ-034 и GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R6U
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-034 и GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R6U  (Прочитано 13157 раз)
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« : 09.12.2016, 14:40:28 »

Добрый день! Возможно ли осуществить опрос тепловычислитель по схеме: ТСРВ-034 GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R6U с выделенным статистическим IP адресом?
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 09.12.2016, 16:34:42 »

Добрый день! Возможно ли осуществить опрос тепловычислитель по схеме: ТСРВ-034 GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R6U с выделенным статистическим IP адресом?

Согласно описанию модема возможно. Его необходимо настроить в режим прозрачной трансляции входящих сообщений.
Во Взлет СП это подключение через Ethernet преобразователь. Указать адрес и порт.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #2 : 12.12.2016, 10:10:11 »

GPRS терминалы Teleofis настраивают в режиме "Клиент" на трансляцию данных по TCP/IP соединениям (постоянную или по расписанию) с порта RS-232 прибора на IP адрес и порт (или домен) компьютера с Взлет СП.
На каждый терминал назначать разный TCP порт.
Далее на компьютере развертывается программа VSPE (бесплатная), преобразующая TCP/IP соединения в виртуальные COM порты.
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Затем в VSPE настраиваются сами COM порты (Connector) и приемники (TCP Server) на заданные COM порты под соответствующие TCP порты с терминалов.
Взлет СП настраивается на считывание данных с приборов через виртуальные COM порты.

Описанный в предыдущем сообщении способ возможен, если симки на терминалах с постоянным IP адресом. Но это маловероятно, так как мобильный оператор потребует немалые деньги за услугу статического IP адреса.
Записан
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #3 : 12.12.2016, 10:32:32 »

GPRS терминалы Teleofis настраивают в режиме "Клиент" на трансляцию данных по TCP/IP соединениям (постоянную или по расписанию) с порта RS-232 прибора на IP адрес и порт (или домен) компьютера с Взлет СП.
На каждый терминал назначать разный TCP порт.
Далее на компьютере развертывается программа VSPE (бесплатная), преобразующая TCP/IP соединения в виртуальные COM порты.
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Затем в VSPE настраиваются сами COM порты (Connector) и приемники (TCP Server) на заданные COM порты под соответствующие TCP порты с терминалов.
Взлет СП настраивается на считывание данных с приборов через виртуальные COM порты.

Описанный в предыдущем сообщении способ возможен, если симки на терминалах с постоянным IP адресом. Но это маловероятно, так как мобильный оператор потребует немалые деньги за услугу статического IP адреса.
Симка установлена с подключенной услугой выделенный статистический IP адрес
Записан
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #4 : 12.12.2016, 10:34:14 »

Добрый день! Возможно ли осуществить опрос тепловычислитель по схеме: ТСРВ-034 GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R6U с выделенным статистическим IP адресом?

Согласно описанию модема возможно. Его необходимо настроить в режим прозрачной трансляции входящих сообщений.
Во Взлет СП это подключение через Ethernet преобразователь. Указать адрес и порт.
В описании прибора какой тип подключения выбрать?
Записан
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #5 : 12.12.2016, 11:56:44 »

Опросил все нормально! Всем большое спасибо!
Записан
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #6 : 12.12.2016, 12:54:10 »

Извиняюсь возник еще вопрос, возможно ли соединиться и как это сделать универсальным просмоторщиком? В настройках нет такого как во Взлет СП.
Записан
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #7 : 12.12.2016, 13:09:31 »

Подключился при помощи VSPE, где можно взять проект для 61.01.03.54?
Записан
yurik
Гость
« Ответ #8 : 12.12.2016, 14:58:41 »

В папке Projects с просмотрщиком есть проект TSRV_63_01_03_4X.vpr
Записан
Леонид
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #9 : 12.12.2016, 15:25:55 »

В папке Projects с просмотрщиком есть проект TSRV_63_01_03_4X.vpr
Выдает постоянные ошибки в этом проекте, то контрольная сумма неправильная то еще какие-то
Записан
yurik
Гость
« Ответ #10 : 13.12.2016, 07:53:33 »

TSRV_63_01_03_4X.vpr для ТСРВ-033/034. Если опрос через GPRS, то надо в настройках соединения поиграться с увеличением байтового таймаута и ожидания ответа. Или попробовать выбрать TrivialFTP.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #11 : 13.12.2016, 16:03:12 »

Не надо пробовать TrivialFTP, если вы не подключены к Ethernet модулю прибора.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.