Добрый день. На отоплении стоят ЭСРВ 420Л  2 шт.. Открытый водоразбор, берется гвс, на трубе гвс стоит крыльчатый счетчик без импульсного выхода. Горячая вода считается как разность М1 и М2 по счетчику тсрв 034. За месяц крыльчатый счетчик накрутил 29.95 м3, а тсрв 17т. Почему вычислитель насчитал меньше? показание 29.95 больше соответствует реальности.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #1 : 12.12.2016, 17:48:59 »

1. Совпадают ли константы преобразования в расходомерах и ТСРВ?
2. В архивах ТСРВ есть какие то нештатные ситуации?
Записан
Работник
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #2 : 20.12.2016, 10:26:43 »

после чистки не поменялось ничего. По часовым показаниям видно, что есть как и  положительная разность так и отрицательная Мг, а в итоге суточная получается положительная. Если часовую за сутки Мг взять по модулю и сложить, то получатся реальные показания использованной гвс. Как избавиться от минусов?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #3 : 21.12.2016, 10:18:28 »

Надо разбираться в проблеме, а не "избавляться от минусов".
Если у вас постоянно возникает превышение подачи над обраткой, причем не в пределах 4% (что максимум может быть при погрешности расходомеров +/- 2%) - здесь явно что то не так.
Может быть расскажете предысторию?
Судя по тому, что на узле ТСРВ-034 и расходомеры 420Л - узел не новый. Когда возникла проблема? Вертушка на ГВС стояла всегда, или появилась недавно? Раньше отрицательной разности М1-М2 не было, а потом появилась?
Считайте архивы с вычислителя (часовые и суточные), выложите здесь.
Записан
Работник
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #4 : 23.12.2016, 09:57:57 »

общая погрешность за сутки не выше 2%. Приборы стоят лет 5, прошли поверку в том году. Счетчик на гвс стоит тоже давно, возможно наравне с этими приборами. За сутки всегда М1-М2 положительная. Почасовая разница как + так и -, в итоге суммарная получается +, которая меньше реального значения.


* ТСРВ030_Лесные_Поляны_4.tif (20.14 Кб, 1654x2339 - просмотрено 875 раз.)

* ТСРВ030_Лесные_Поляны_4 час.TIF (61.08 Кб, 1654x2339 - просмотрено 1510 раз.)

* ТСРВ030_Лесные_Поляны_4 часс.TIF (25.64 Кб, 1654x2339 - просмотрено 1583 раз.)
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #5 : 26.12.2016, 14:32:39 »

Мда, ситуация сложная - разбор ГВС получается на уровне 1% от циркуляции отопления.
Погрешность расходомеров не позволяет с высокой точностью считать разбор в этом случае.
В вычислителе можно настроить НС по превышению обратки над прямой, чтобы было приравнивание М1 и М2. Это позволит "избавиться от минусов", но не более того.